电梯前室正压送风口安装高度问题
yutianshi0955
2008年10月27日 12:58:03
来自于通风排烟
只看楼主

9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!请大家谈下意见!

9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!

是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!

请大家谈下意见!
免费打赏
villagerchan
2010年09月21日 09:42:47
32楼
执行机构距地0.8~1.5m高,但上海的前室加压风口火灾时只开启着火层的风口,导致风口比较大,一般都满足不了这个要求,
回复
g13770317321
2010年09月21日 11:08:41
33楼
地面上300mm,正压送风口执行器的高度为地面上1100mm,刚好方便操作
回复
king2006_lyt
2010年09月23日 17:51:25
34楼
恩,300~500正好是我们这里的做法,正在学习中,嘿嘿!学习了。
回复
yangqin359
2010年10月01日 20:47:42
35楼
支持7楼的:距离地面300到400
回复
moller2009
2012年09月27日 08:41:37
36楼
底口距地不低于0.3M
回复
jinhongtao555
2012年10月05日 17:49:49
37楼
我做的是卧式风口距地300mm,立式距地500mm
回复
灬天蝎乄
2012年10月07日 23:40:10
38楼
我做一般不小于200mm,另外需要考虑风口内机构的高度,便于操作。
回复
clp瓶子
2015年01月14日 15:36:27
39楼
如果不是直接接风井,而是由风管引到室外,地下室的正压送风口做那么低怎么接管阿?
回复