请教大家一下,请问哪个规范规定现在地下车库排风必须设置排风机房啊!
请教大家一下,请问哪个规范规定现在地下车库排风必须设置排风机房啊!
2楼
《汽车库设计防火规范》GB50067-97
回复
3楼
不知道你是怎么理解这个“必须”的,我的理解是没有哪本国家规范说必须要设机房
如果建筑条件许可,优先考虑设风机房,如果车位紧张等,则可不设风机房
(至于地方规定,不在此列)
回复
4楼
上海有地方规定,环保(噪声)要求
回复
5楼
规范只有宜,没有必须!!!
回复
6楼
由于这个风机需要排烟,所以有条件的话就要做机房。
回复
7楼
真是非常好的楼主,经常给大家提供好资料,谢谢了!真是非常好的楼主,经常给大家提供好资料,谢谢了!
回复
8楼
碰到一个审图的,地下室车库排风,非叫我设置排风机房,怎么办?
回复
9楼
不用理他。
回复
10楼
可以看09版本的技术措施!!上面写的很详细的,你规范详细,规范感觉太老了
回复
11楼
《技术措施》第4.1.20条:排烟风机和用于补风的送风风机宜设置在通风机房内。设在室外时,应有防护措施并便于维护。
没有哪本国家规范说必须要设机房,如果建筑条件许可,优先考虑设风机房,如果车位紧张等,则可不设风机房。至于地方规定,不在此列,上海有地方规定,环保(噪声)要求。
回复