80米内走道排烟,设一个排烟道,还是设两个排烟道,
80米内走道排烟,设一个排烟道,还是设两个排烟道,
12楼
muyan321 发表于 2012-3-15 09:14 说到80米内走道的排烟,我也补充一个问题,想请教一下高人。比如我把80米分成2个防烟分区,一个比如60米, …既然都叫防烟分区了,为什么不做排烟设施呢.1 20m的防烟分区 和60m的放烟分区 差别大了点 规范要求尽量相近2 同一防烟分区不允许自然排烟和机械排烟共同存在
回复
13楼
只要保证排烟口到最远点不超过30米就可以了。
回复
14楼
排烟口的面积都是按照其所承担的防烟分区的面积*60计算,如果两个排烟口承担一个防烟分区,则总风量满足防烟分区面积*60即可。
回复
15楼
3楼说的很对
回复
16楼
1个系统两个排烟口~
回复
17楼
只要保证排烟口到最远点不超过30米就可以了。
回复