80米内走道排烟,设一个排烟道,还是设两个排烟道,
80米内走道排烟,设一个排烟道,还是设两个排烟道,
2楼
80米内走道排烟,设两个排烟道, 只要排烟口是不是就可以了.
回复
3楼
必须保证排烟口至最远点不超30m。
回复
4楼
80米内走道排烟,设两个排烟道, 排烟口的大小怎么算,请老师们给新手指导一下.
回复
5楼
排烟风机放屋顶,风量按最大内走道面积*120计算,每层设自动排烟口,风口尺寸是按一倍排烟量计算。一个内走道所需的排烟量规范上都是按一倍排烟量计算,即每平方不小于60M3/H计算?还是风口面积应该按该分区排烟量的2倍计算?设两个竖井,每层两个排烟口,排烟口尺寸是不是总风量的1/4定.
回复
6楼
学习!!!
回复
7楼
这种情况如果内走道中间没有外窗,需要设两个排烟风口。
回复
8楼
内走道排烟应该是这样的:
电动或手动开启着火层的常闭防火阀连锁屋顶的排烟风机,进行内走道排烟。当火灾蔓延到另一层时,再打开该层的常闭防火阀,继续排烟,当排烟风机前的280℃常开排烟防火阀熔断时,输出电讯号,关闭排烟风机。
所以每层的排烟口应该按*120算,不是按*60算。
回复
9楼
排烟没有“连锁相关层”这么一说
回复
10楼
对呀,只开火灾层,所以每层风口的面积应是按x120考虑
回复
11楼
说到80米内走道的排烟,我也补充一个问题,想请教一下高人。
比如我把80米分成2个防烟分区,一个比如60米,一个20米,请问,那20米的防烟分区是否需要设置排烟口?
回复