【讨论】长度超过60米的走道一定要机械排烟么
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2012年05月30日 22:16:37
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层公建,中庭为露天的,无顶盖。围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米,走道 和中庭直接用玻璃和窗户隔断,请问这种走道算是内走道么?一定要机械排烟么?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟。

一类高层公建,中庭为露天的,无顶盖。围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米,
走道 和中庭直接用玻璃和窗户隔断,请问这种走道算是内走道么?
一定要机械排烟么?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟。
免费打赏
bx-zxl
2012年06月01日 10:01:29
2楼
如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,我觉得应该 可以自然排烟
回复
cake_01
2012年06月01日 10:14:43
3楼
高规写的很明白,就设机械排烟吧。
不要论证了,没做过模拟实验你知道着火了会怎么样。
出了事负不起这个责任啊。
回复
new_hvacer
2012年06月01日 12:11:40
4楼
关键是:这种走道算不算内走道。高规指的是内走道。
回复
mengxianfad
2012年06月01日 15:22:03
5楼
应该算是内走道吧
回复
xiaoqiying918
2012年06月01日 16:07:09
6楼
长度超过60米的内走道,如果有两个出口的话,内走道就不是60了,就可以不用设置机械排烟
回复
plf200
2012年06月02日 14:29:13
7楼
我的理解中间不应叫中庭,因为没有盖,只能叫天井,这个天井是不需要排烟的,也就算是室外了,如果走道能对天井开窗,就不算是内走道了。但天井相邻和相对面的距离过小的话,应该有防火间距的问题,这样要建筑考虑。
回复
xuwu1983
2012年06月02日 19:09:36
8楼
恩 谢谢大哥们的指点 学习了
回复
new_hvacer
2012年06月02日 21:50:31
9楼
觉得7楼的意见比较正确
回复
幸福人
2012年06月03日 09:28:13
10楼
7楼说的对,直接对外开窗,满足开窗面积要求就行
回复
luoyi1970
2012年06月03日 22:20:11
11楼
1、不是中庭而是天井,天井就代表室外。
2、是否内走廊要看走廊有无与天井可开启的门,如若没有就为内走廊。
3、是否设置机械排烟,可计算走廊向天井可开启的窗户面积是否满足要求。满足则不需要机械排烟。
回复

相关推荐

APP内打开