一类高层公建,中庭为露天的,无顶盖。围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米,走道 和中庭直接用玻璃和窗户隔断,请问这种走道算是内走道么?一定要机械排烟么?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟。
一类高层公建,中庭为露天的,无顶盖。围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米,
走道 和中庭直接用玻璃和窗户隔断,请问这种走道算是内走道么?
一定要机械排烟么?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟。
12楼
内走道的定义还是不清楚。规范规定:超60米内走道一定要机械排烟,和可开启外窗面积是否够无关
回复
13楼
看来这个的主要问题还是对内走廊的判定问题上,感觉就是不好判断,但是个人意见,安全起见,还是做机械排烟为上策!
回复
14楼
先说第二个问题,中间没顶的那就是天井,不应是中庭啊,所以不存在中庭排烟。再说第二个问题,如果走廊分成几段分别和天井连通,最远点距天井可开启窗距离满足,开启面积满足,走廊可以按自然排烟计算,否则就是机械排烟。
回复
15楼
不想担风险就做机械排风吧,毕竟做机械排风不会错的!不管是不是内走道~
回复
16楼
很负责的告诉你,如果是一类的高层建筑,那么它相应的消防措施必须采用一类方案,从而消防的防排烟系统就必须要设有机械防排烟,这是肯定的!不管你的建筑结构、建筑用材或是外在环境怎样,最起码的消防系统必须要完善,至于用多少个机械防排烟,那还要依据建筑的实际情况而定,国标里明确规定的(你可以查找高层建筑之消防规范标准)。至于你所想中庭的窗户满足2%的开启面积,是否采用自然排烟,也一样要根据建筑的实际情况(比如建筑构造以及结构实现的功能等等因素)出发。但是毋庸置疑的是,一类高层建筑必须采用机械防排烟!(如你所说,这类走道依然属于内走道,不用受到建筑构造的意图干扰)
回复
17楼
支持:plf200:我的理解中间不应叫中庭,因为没有盖,只能叫天井,这个天井是不需要排烟的,也就算是室外了,如果走道能对天井开窗,就不算是内走道了。但天井相邻和相对面的距离过小的话,应该有防火间距的问题,这样要建筑考虑。
回复
18楼
一般来说建筑专业会在中庭或者天井四周加设防火卷帘,火灾时卷帘落下,那走道就不具备自然排烟条件,所以还是要设机械排烟。
回复
19楼
内庭院啊,自然排烟就可以了
回复
20楼
最好设置机械排烟
回复
21楼
如果窗户可以开起,可开启面积能够达到要求,就可以,如果窗户开启扇很高,则需设置自动开启装置
回复