(求助)部分空间净高大于6m,该如何核算机械排烟风量
cof1469442604216
2019年12月11日 10:18:52
来自于通风排烟
只看楼主

我这有个项目其他层高不高,才三米多,但是二楼有一个地方原来是中庭,现在把二楼的防火卷帘拆掉砌了砖墙,那个空间大概56平方左右,天花到一楼地面是8.3米。 根据规范算,这儿的风量要十一万多了。是不是这样算?如果是要11万风机,那风管也要做很大了,本来这里层高就低,风管再做大会把空间压得很低很低了… 请各位大佬帮帮解答一下该如何核算风量,小弟感激不尽。

我这有个项目其他层高不高,才三米多,但是二楼有一个地方原来是中庭,现在把二楼的防火卷帘拆掉砌了砖墙,那个空间大概56平方左右,天花到一楼地面是8.3米。

根据规范算,这儿的风量要十一万多了。是不是这样算?如果是要11万风机,那风管也要做很大了,本来这里层高就低,风管再做大会把空间压得很低很低了…

请各位大佬帮帮解答一下该如何核算风量,小弟感激不尽。


微信图片_20191211101515.png

免费打赏
yyppq000
2019年12月12日 17:09:23
2楼

做吊顶,6m以下