12楼
按经验,载流量的一半容量使用。保险,嘿嘿
选95的兄弟多半刚毕业
回复
13楼
根据电缆铺设长度、载流量、热稳定、动稳定(一般厂家保证)、直埋或是空气中敷设等等。我厂#1、#2 消防泵90KW,电缆铺设长度为342米,自6KV厂用段供电,电缆采用2根3*95铝芯电缆并铺。
正好我厂二期扩建对施工用电选用电缆:变压器为1650KVA,长度为370米,我选用了3*185电缆。
电厂工作的朋友可以找我交流,尤其是负责基建的朋友:
QQ:232947921 全天在线。
回复
14楼
按《工业与民用配电设计手册》提供的公式计算。可以用经济电流密度进行校验。用用国际铜业协会的电缆计算软件吧。软件提供好几种计算方式,我在本站发过这方面的论文。
我试了一下,这个软件压缩文件超过10M,不能上传。
去铜业协会的网站。WWW.COPPER.ORG.CN
回复
15楼
现在我司有一在建项目,高压柜至变压器大概只有25米左右,3150KVA、2500KVA的变压器都选用了YJV22-10KV(3*95)电缆,2000KVA的变压器就选了
YJV22-10KV(3*70)的电缆。
我左想右想觉得不对劲,但问了公司的总工他说足够了。
回复
16楼
高压电缆不需要校验载流量,因为电流值很小了,但是一定要校验动稳定和热稳定,校验后最小也要3*95的,一般供电局根本不看你多大的变压器,直接选择3*120的
回复
17楼
肯定是高压侧电压啦,你是设计的啊?
是不是10KV?
回复