2楼
经计算高压电流为182A。是否按这选型,还应考虑其它因素吗?
回复
3楼
电压是多少?3KV/6KV/10KV/20KV/35KV/110KV?
回复
4楼
10KV
回复
5楼
我认为应该选YJV22-10KV(3*95)就可以了
回复
6楼
按额定电流的1.1倍选择
回复
7楼
是电压比,还是电压?
回复
8楼
本人觉得:电缆的选择要从多方面的因素考虑。
第一:变压器额定电流。
第二:线路负荷特点及变压器短时过载能力。
第三:电缆附设方式。
第四:投资成本核算。
第五:电缆产品质量(目前选择线径普遍放大一级)。
回复
9楼
增加楼上内容:
还应增加电缆所需距离长度,对电缆的环境决定电缆选型。
回复
10楼
按额定电流的1.05倍选择就可以了
回复
11楼
考虑压将和可靠性的。
回复