3150KVA的变压器电缆应选多大?
jack1013
jack1013 Lv.4
2005年02月19日 09:19:12
来自于变压器
只看楼主

是高压电缆!

是高压电缆!
jack1013
2005年02月19日 10:25:28
2楼
经计算高压电流为182A。是否按这选型,还应考虑其它因素吗?
回复
jdn110526
2005年02月19日 10:43:20
3楼
电压是多少?3KV/6KV/10KV/20KV/35KV/110KV?
回复
jack1013
2005年02月19日 10:53:18
4楼
10KV
回复
hzj198082
2005年02月19日 11:39:48
5楼
我认为应该选YJV22-10KV(3*95)就可以了
回复
lmy555
2005年02月19日 12:30:00
6楼
按额定电流的1.1倍选择
回复
大鼻山
2005年02月19日 13:46:34
7楼


是电压比,还是电压?
回复
delinl
2005年02月19日 14:05:07
8楼
本人觉得:电缆的选择要从多方面的因素考虑。
第一:变压器额定电流。
第二:线路负荷特点及变压器短时过载能力。
第三:电缆附设方式。
第四:投资成本核算。
第五:电缆产品质量(目前选择线径普遍放大一级)。
回复
蓝鸟
2005年02月19日 15:39:27
9楼
增加楼上内容:
还应增加电缆所需距离长度,对电缆的环境决定电缆选型。
回复
junjiezhao2005
2005年02月19日 21:56:02
10楼
按额定电流的1.05倍选择就可以了
回复
xx8031
2005年02月20日 17:41:58
11楼
考虑压将和可靠性的。