一个小区,最远的建筑距离水泵房有600m,建筑本身还有90m高,算下来最远的消火栓按钮控制线到泵房只怕有快700多米。24V的线路肯定不行了,准备把最远的建筑引出的控制线电压先变换成220v,到水泵房再变回来,可是220v的电压对于700m的距离好像还是不够,各位有什么好的提议没有?
一个小区,最远的建筑距离水泵房有600m,建筑本身还有90m高,算下来最远的消火栓按钮控制线到泵房只怕有快700多米。24V的线路肯定不行了,准备把最远的建筑引出的控制线电压先变换成220v,到水泵房再变回来,可是220v的电压对于700m的距离好像还是不够,各位有什么好的提议没有?
2楼
直接启动泵线路好复杂,使用过程中维护很困难,需要专人。能不能直接用二总线的I/O模块启动,这样通过信号线就简单多了,距离也不再是问题。
回复
3楼
只有高规才明确规定在消火栓处直接起泵,并且高层建筑的水泵房就在建筑物地下层。
如果是多层建筑,低规没有要求在消火栓处直接起泵。
回复
4楼
这是当地的土规矩,消防支队一定要的。
回复
5楼
很好
回复
6楼
有水泵房的临时高压给水消防管网系统,宜设直接起泵按钮及时起泵
回复
7楼
是非常麻烦,既然是直接启动就不能在中间加什么继电器转接一下,谁有高招解释一下
回复
8楼
700米的距离,对水压的损失也相当大。水管的管径一定是大的惊人。(楼主能否提供供水管的管径?)
所以电线截面一定也不会小了。估计35MM2差不多:)
回复
9楼
哎呀!点错了!
回复
10楼
加大控制电缆截面2.5
回复
11楼
加中继器可以把?