消火栓按钮直接启泵控制线最远能拉多长?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年02月06日 14:08:54
只看楼主

一个小区,最远的建筑距离水泵房有600m,建筑本身还有90m高,算下来最远的消火栓按钮控制线到泵房只怕有快700多米。24V的线路肯定不行了,准备把最远的建筑引出的控制线电压先变换成220v,到水泵房再变回来,可是220v的电压对于700m的距离好像还是不够,各位有什么好的提议没有?

一个小区,最远的建筑距离水泵房有600m,建筑本身还有90m高,算下来最远的消火栓按钮控制线到泵房只怕有快700多米。24V的线路肯定不行了,准备把最远的建筑引出的控制线电压先变换成220v,到水泵房再变回来,可是220v的电压对于700m的距离好像还是不够,各位有什么好的提议没有?
免费打赏
lixt8848
2005年02月06日 15:15:23
2楼
直接启动泵线路好复杂,使用过程中维护很困难,需要专人。能不能直接用二总线的I/O模块启动,这样通过信号线就简单多了,距离也不再是问题。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月06日 16:39:15
3楼
只有高规才明确规定在消火栓处直接起泵,并且高层建筑的水泵房就在建筑物地下层。
如果是多层建筑,低规没有要求在消火栓处直接起泵。
回复
hitwb
2005年02月07日 21:15:03
4楼
这是当地的土规矩,消防支队一定要的。
回复
wxwen
2005年02月13日 00:11:35
5楼
很好
回复
key-e
2005年03月25日 19:34:24
6楼
有水泵房的临时高压给水消防管网系统,宜设直接起泵按钮及时起泵
回复
lwf-1029
2005年04月16日 00:27:28
7楼
是非常麻烦,既然是直接启动就不能在中间加什么继电器转接一下,谁有高招解释一下
回复
zz_zz
2005年04月18日 08:06:15
8楼
700米的距离,对水压的损失也相当大。水管的管径一定是大的惊人。(楼主能否提供供水管的管径?)
所以电线截面一定也不会小了。估计35MM2差不多:)
回复
zz_zz
2005年04月18日 08:07:39
9楼
哎呀!点错了!
回复
lbqwuhan
2005年04月18日 10:40:39
10楼
加大控制电缆截面2.5
回复
lingfucong
2005年04月25日 14:21:39
11楼
加中继器可以把?
回复