有关排烟风机出口防雨百叶风口问题
出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]
关于《防火规范2014》的疑问
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
新手必备|暖通设计-通风篇
新手必备|暖通设计-通风篇 一、 全面通风设计计算方法 1. 按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值, 可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。 需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如 变电所通风(面积为18X9), 房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算)
关于新版防排烟规范的疑问?
新版防排烟 1、排烟量的计算,按照表4.6.3中选择,还是按照4.6.11计算 还是按照排烟面积x60? 2、关于计算,对称型烟羽流,阳台型和窗口型这三种计算,分别用于什么场所?
走道太长,一个防烟分区能否用2个排烟风机?
走道太长,只设一个排烟口满足不了30M,设了2个竖直风井,每个风井一个排烟风机,这样可以吗?火宅时怎么控制,报警后2个排烟口一起打开吧?
通风机设置位置
各位有没有做过氮气压缩机厂房通风设计的,排风机应设在建筑的什么部位
自然排烟和机械排烟能出现在同一大空间吗?
请问:自然排烟和机械排烟能出现在同一大空间吗?
商铺与走道划分一个防烟分区,排烟口设在走道上
请教大家,比如一个商场里有商铺,商铺有隔墙且面积大于300方,需要考虑排烟设置。若将商铺和走道划成一个防烟分区,排烟口设置在走道上,是否可以?排烟口距防烟分区内任一点都不超过30m。
关于冷凝热回收一体式新风机组
不是原创,不过挺好的,推荐给大家看一下! 关于冷凝热回收一体式新风机组彭荣(中国建筑科学研究院空调所)随着现今社会空调使用的普及,各种空调场所的空气普遍被污染,直接影响到人们的健康。为改善封闭建筑物内的空气品质和节约能源,新一代高效冷凝热回收一体式新风机组,彻底解决了人们对工作生活环境高空气品质的渴求,同时又具有很高的能量回收效率;新风和节能是本产品的重要特点,使用本新风换气机组,可有效地回收通风换气时,室内排风中所损失的能量,最大限度地节约能源,运行时吸气、排气同时进行,室内环境十分舒适;新风换气机组与空调系统配合使用可增加室内空气的新鲜度,保持室内空气的温、湿度指标,减少空调负荷、降低空调设备的容量和日常运行费用,以达到空气净化和节能的双重目的。冷凝热回收一体式新风机组有吊顶式、立式、卧式等多种型式可选,品种多,风量范围广,适用于几乎所有新风要求的场所如:办公室、会议厅、展览馆、影剧院、宾馆、医院、住宅、公寓、厂矿等。符合RI,ASHRAE62-89,ETL标准
给内走道单独排烟的风口可以用单层百叶吗?
内走道单独设置了排烟,这些个排烟的风口可以用单层百叶吗?坐等大侠回答
地下防烟楼梯间自然通风条件
按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么?
一类高层公共建筑,地下封闭楼梯间可采用自然排烟吗?
“高规要求超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,如地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”我认为是满足规范要求的。你认为对吗?
新规 防烟部分的个人总结 欢迎大家指正 共同进度
防烟(针对100米以下的住宅): 一、自然防烟: 1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。 (1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。 (2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。
针对排烟风机所需要的全压,请大神给予帮助
如题所述,假设一个车库做机械排烟,选用排烟风机时,在全压上要做出选择,本人对全压计算不懂,请大神给予帮助,请给出一个例题式的计算过程!!谢谢
排烟补风问题
一个防火分区有两个排烟分区,每个排烟分区设一台排烟风机,如果该防火分区采用一台补风机,风量是按两个防烟分区排烟量计算还是按一个最大防烟分区排烟量50%以上计算?
HJT62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)
HJT62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)的PDF版本,下载请发帖支持一下:D
详细讲解那些容易忽视的防火排烟规范条文
本帖最后由 baqibulou 于 2017-1-20 16:56 编辑 新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称新版《建规》)正式执行已一年半有余,新版《建规》中,种种与旧规范差异之处也随着时间推移,渐渐被广大设计人员掌握,但其中仍有部分问题时至今日也容易被设计人员忽视,新版《建规》里,各专业要求相互穿插,各专业对应的防火规条除在各专业所属章节所列出的内容外,在其他专业章节里依然有部分内容,而这部分内容,恰恰是设计人员容易忽视的。下面简要罗列了一下,关于民用建筑中暖通专业,除第八章,第九章外,防火规范还有的条文内容。
防排烟及通风系统工艺
防排烟及通风系统工艺 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表序号系统类别板材连接方式1空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)≤200
GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》
GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》
建筑通风、防排烟与空调送风系统施工工艺和技术措施
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表
地铁车站空调通风设计浅谈
城市轨道交通建设在我国正处在快速发展阶段,我国北京、上海、广州、南京、重庆、深圳、天津、苏州、沈阳、杭州等城市都已经或正在修建了多条地铁项目。以上海地铁为例,截止2010年4月20日,上海轨道交通线网已开通运营11条线、266座车站,运营里程达410公里。 在地铁车站中,环控专业的机房(冷冻机房,空调机房,区间风机房等)占地面积最大,对整个车站布局亦是影响最大;笔者有幸从事地铁环控设计多年,参与了国内上海、天津、成都、苏州、福州等地十多个地铁车站环控的设计,在此对地铁车站环控设计中碰到的一些问题进行总结,希望环控设计人员对能有所帮助。
《建筑防烟排烟系统技术标准》疑难问题解析
各有关单位: 住建部批准发布的国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》编号为 GB51251-2017(以下简称《标准》)自2018年8月1日起实施;其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4.5.1、4.5.2、4.6.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、8.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。
知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统
《壹》通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。
农贸市场..............
一层的农贸市场 要不要做排烟 这样算了下 开口面积 也距离都满足 层高5.4 我做排风就行
农贸市场排烟问题
小弟现在在做一个农贸市场的项目 不知道这一层的 菜市场要不要考虑做排烟和通风 还是就是怎么划分防烟分区和通风次数
地上与地下合用同一风道正压送风
09技术措施4.10.9(5)讲到地上与地下在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,风量应叠加。我通常是选用双速风机,然后地下加装余压阀,地下着火时低速运转,地上着火时高速运转。大家都是如何做的?那前室或合用前室若合用一个风道,风量该如何计算
按照新规范编制的加压送风风量计算表格
排烟规范中关于风口排烟量的计算 自然排烟窗面积的计算
涂涂改改算了一天了 自然排烟窗面积差不多要百分之八左右 ,这个面积需要在储烟仓内吗
火灾时只开启一个防烟分区,为什么系统排烟量要按两个防烟分区考虑
火灾时只开启一个防烟分区,为什么系统排烟量要按两个防烟分区考虑:到底是不是考虑其它防烟分区的漏风量,还是什么原因?有没有网友培训时问一下主编(选排烟风机时还要x1.2)
地下城市综合管廊的抗火构造与消防设计
地下城市综合管廊的抗火构造与消防设计
在计算加压送风量时,如何确定每个送风阀的面积?
在确定加压送风量时需要常闭送风阀的面积,风量没有算出来之前如何确定其面积?
人防工程通风设计的问题及解决方法
人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人防工程设计中是非常重要的。
医院里的每层设置避难间正压送风咨询
有没有做过医院的高手,咨询一个问题。医院里的每层设置避难间,做正压送风系统是像楼梯一样开常开风口,火灾时全开启。还是像前室一样开常闭风口,消防联动,火灾时开启3层呢?
请问内衬风管的做法在哪本图集?
如题,谢谢!
深圳市施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编
本帖最后由 tx 于 2016-1-11 16:44 编辑 几年前的,应该还有参照意义。
机械加压送风系统设计(计算参数解答)
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中,关于加压送风系统风量计算公式中, 还有 我画方框的地方,不明白什么意思,哪位大神帮我仔细解答一下呗,万分感谢,我是初学者,不懂的太多了,请求大神指点
关于一个耐火极限的问题。
请问镀锌钢板几个厚度对应耐火极限是多少小时?0.6mm、0.75mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等。 我查不到相关的内容。如果加玻璃棉隔热,那么假设20mm的玻璃棉耐火极限又是多少小时呢?
3C排烟风机|混流风机安装及注意事项!
一、混流风机安装1、混流风机安装时要安装安全装置,避免危险事故发生, 2、安装时要对联接风机的进出口相应的风管单独的支撑,避免把管道重叠重量都压在风机部件上; 3、调整位置:调整风机安装的位置保持水平的位置。还需要对风机跟地基相结合的地面跟出风管道联接需要进行相应的调整,不可以强行的联接,要保持自然吻合, 4、安装检查:混流风机安装完后在需要使用手或杠杆进行拨动叶轮的实验,检查叶轮有没有过紧或擦碰的现象。有没有阻碍转动的一些物品,没有异常的时候再进行试运转。相应的关键部位也要安装保护罩,防止伤到别人。
消防排烟风机怎么安装及检测!
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。
远程手控盒(多叶排烟口选用)
我们这边的排烟风口采用的PSK-YSDW型的远程多叶排烟风口,下面安装带有远程控制盒,对于这个控制盒的安装高度是多少呢? 求大家帮助一下 谢谢了