自然排烟和机械排烟能出现在同一大空间吗?
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2008年12月12日 16:52:22
来自于通风排烟
只看楼主

请问:自然排烟和机械排烟能出现在同一大空间吗?

请问:自然排烟和机械排烟能出现在同一大空间吗?
免费打赏
toplhc
2008年12月13日 09:37:12
2楼
我认为不能,相通大空间机械排烟对自然排烟排烟影响过大,愈发降低了自然排烟的可靠性
回复
二虎
2008年12月14日 12:02:54
3楼
不能,不能同时存在的
回复
clc_1978
2008年12月14日 20:00:25
4楼
不同的防火分区是可以的,比如说,地下车库靠近进出口的防火分区是可以采用自然排烟的,当然,前提必须是满足消防规范的要求,而远离进出口的防火分区,则需要设置机械排烟。
回复
waj
2008年12月14日 20:56:29
5楼
在特殊的建筑造型情况下有可能出现,比如屋顶是阶梯形的.
回复
langlan998
2008年12月22日 15:30:52
6楼
我觉得不可以,比如一个走道,不满足自然排烟条件,你能隔成两个防火分区,一个靠外窗,一个靠风机排吗?
回复
happysavage
2008年12月23日 15:15:20
7楼
不可以,除非大空间内有防火卷帘隔开
回复
ggxinjian
2008年12月24日 15:10:19
8楼
不可以,除非大空间内有防火卷帘隔开
回复
aiyouhehe
2018年09月19日 11:33:30
9楼
学习了
回复
zjg8237372
2018年09月26日 14:50:29
10楼
新标准下基本上明确同一个空间只要不是同一个防烟分区,采用哪一种与该防烟分区有关,与其它防烟分区无关。
回复
hantaisheng
2018年09月27日 11:34:46
11楼
按新规,如果用档烟垂壁分割成防烟分区,那么不同的防烟分区可采用不同的排烟方式。
回复

相关推荐