关于《防火规范2014》的疑问
dp522dp
dp522dp Lv.5
2015年07月09日 11:09:05
来自于通风排烟
只看楼主

新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?

新版防火规范2014
第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方
3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间
4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。
第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方
地下或半地下建筑(室), 地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
那么问题来了:
多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
这两条规范难道不是明显的矛盾了?
尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
免费打赏
aini291
2015年07月09日 11:11:17
2楼
个人观点:只要是没有外窗就需要设置,如果有外窗可不设
回复
speirs
2015年07月09日 21:20:39
3楼
设置排烟设施与否是取决于能否自然排烟
回复
怪盗基德00
2015年07月10日 09:24:09
4楼
设置排烟设施与否是取决于能否自然排烟
回复
tx
2015年07月12日 17:29:21
5楼
净在人民内部制造矛盾、纠结,引发不安定因素。这个规范的问题有点大!!!{:1_106:}
回复
fine_2009
2015年07月13日 14:49:54
6楼
多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
先看有没有窗,没有窗要做排烟,有窗不考虑排烟。
多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
无论有没有窗,都要做排烟,然后考虑采用自然排烟还是机械排烟。
回复
zhanghaijun760209
2015年07月13日 21:48:40
7楼
从条文解释可以看出规范中“地上建筑内”主要是指没有任何外窗(包括走道),就同地下建筑一样,只有这样的地上建筑才能执行第8.5.4条,如果走道可以自然排烟,虽然有一些房间面积大于50平方或总面积超过200平方(无窗房间),仍然不用执行第8.5.4条,而是执行第8.5.3条(因为此时不同于地下建筑),当走道不能自然排烟时,就要考虑这些房间的排烟了(在计算走道排烟面积时要考虑无窗房间的面积,当房间面积大于50平方时应单独设置排烟口)。
回复
tx
2015年07月16日 23:31:34
8楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-7-13 21:48 从条文解释可以看出规范中“地上建筑内”主要是指没有任何外窗(包括走道),就同地下建筑一样,只有这样的 …有时候,我们在给消防队解释时也会搬出条文说明,消防队的回复是引用条文说明前的制订说明,“本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。” 甚至规范的图集也不能等同于规范。
回复
王铜
2015年07月21日 07:34:05
9楼
只要是没有外窗就需要设置
回复
w5208833
2015年07月21日 14:10:27
10楼
第一种情况,有外窗,就可以不做
第二种情况,可以不做~!
回复
jinchong1986
2016年03月08日 10:42:14
11楼
这个问题咨询过规范编制组,有外窗就算,面积可以不用满足。
回复

相关推荐