关于《防火规范2014》的疑问
dp522dp
dp522dp Lv.5
2015年07月09日 11:09:05
来自于通风排烟
只看楼主

新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?

新版防火规范2014
第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方
3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间
4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。
第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方
地下或半地下建筑(室), 地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
那么问题来了:
多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
这两条规范难道不是明显的矛盾了?
尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
免费打赏
silentman
2016年03月16日 22:33:46
12楼
亏你们争论这么久,排烟设施分两种,一种机械排烟设施,一种自然排烟设施。开窗也算排烟设施,只要开窗满足自然排烟的面积和距离要求
回复
wqh_2008
2016年05月10日 15:37:42
13楼
我一直也有这样的困惑,希望赶紧出防排烟专门技术规范
回复
aiyouhehe
2018年09月26日 14:31:07
14楼
学习了
回复
lin889988
2018年09月29日 15:09:47
15楼
个人觉得这个规范编制的还是有点说不出的感觉,总觉得没有以前的规范用起来方便,很多是查不到的。
回复
lin889988
2018年10月05日 13:35:04
16楼
但是建议在编制规范的时候还是应该严谨一点吧。
回复