商铺与走道划分一个防烟分区,排烟口设在走道上
guolongji
guolongji Lv.3
2017年04月23日 17:48:54
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家,比如一个商场里有商铺,商铺有隔墙且面积大于300方,需要考虑排烟设置。若将商铺和走道划成一个防烟分区,排烟口设置在走道上,是否可以?排烟口距防烟分区内任一点都不超过30m。

请教大家,比如一个商场里有商铺,商铺有隔墙且面积大于300方,需要考虑排烟设置。若将商铺和走道划成一个防烟分区,排烟口设置在走道上,是否可以?排烟口距防烟分区内任一点都不超过30m。
免费打赏
小虎爸
2017年04月23日 20:30:00
2楼
要看商铺内如何分隔,以及每个分隔的面积,如果分隔后不大于50平米,关且走道可以连通所有单个分隔空间,且分隔隔到顶的话,也可以这么做
回复
guolongji
2017年04月23日 22:14:26
3楼
小虎爸 发表于 2017-4-23 20:30 要看商铺内如何分隔,以及每个分隔的面积,如果分隔后不大于50平米,关且走道可以连通所有单个分隔空间,且 …非常感谢,商铺内无分隔,比如地上商铺是300方,走道是100方,防烟分区划在一起是400方,我将排烟口设在走道是否也是允许的?商铺满足有排烟设施,只是这个排烟口设在和商铺划成一个防烟分区的走道上。
回复
西风寒
2017年04月24日 08:06:06
4楼
规范要求:大于100平米,且经常有人停留的地上房间,应设排烟设施。所以,商铺300平米,应设排烟设施,也就是要设排烟口。
回复
guolongji
2017年04月24日 09:42:05
5楼
本帖最后由 guolongji 于 2017-4-24 09:44 编辑 西风寒 发表于 2017-4-24 08:06 规范要求:大于100平米,且经常有人停留的地上房间,应设排烟设施。所以,商铺300平米,应设排烟设施,也就 …谢谢你的回复,再请教下,比如一个有隔墙到顶的商铺是300方,走道超过20m,但面积只有100方不到,我能否把这商铺和走道划成一个防烟分区?如果可以,排烟口是放商铺还是走道?如果分别划分防烟分区的话,面积相差的有点大。
回复
堆肥
2017年04月24日 15:13:37
6楼
yytty.weebly.com/
ewwefd.weebly.com/
cfrefd.weebly.com/
htrytr.weebly.com/
ewtgx.weebly.com/
edrfhb.weebly.com/
gredfh.weebly.com/
trghc.weebly.com/
gfdjrd.weebly.com/
fgdfgxs.weebly.com/
safefg.weebly.com/
errgd.weebly.com/
回复
西风寒
2017年04月25日 07:54:13
7楼
guolongji 发表于 2017-4-24 09:42 谢谢你的回复,再请教下,比如一个有隔墙到顶的商铺是300方,走道超过20m,但面积只有100方不到,我能否把 …走道和商铺可以划分为一个防烟分区,没有问题。但排烟口一定要在走道和店铺分别设置,火灾时同时开启。这也就是规范所说面积大于100平米应设排烟设施的含义,通俗理解就是地上大于100平米的经常有人停留的房间一定要能开窗自然排烟或有排烟口机械排烟。
回复
guolongji
2017年04月25日 15:09:58
8楼
西风寒 发表于 2017-4-25 07:54 走道和商铺可以划分为一个防烟分区,没有问题。但排烟口一定要在走道和店铺分别设置,火灾时同时开启。这 …好的,谢谢
回复
我去画图了
2017年04月26日 12:24:43
9楼
我们都是把商铺和走道分开设置防烟分区,分别考虑排烟的
回复
堆肥
2017年05月10日 14:00:20
10楼
ccdaiyunmm.com
回复
bendannihao
2018年09月27日 10:04:50
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开