人防工程地下车库的防烟分区的面积划分限值应该是多少? 1、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款: “需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定: 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m?,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限; ” 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的8.2.2条款:
人防工程地下车库的防烟分区的面积划分限值应该是多少?
1、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款:
“需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定: 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m?,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限; ”
2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的8.2.2条款:
“ 防烟分区的建筑面积不宜大于2000m?,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。”
一个是500m?,一个是2000m?,哪个才是正确的呢?
再仔细看《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款的条文说明,下图:

从条文说明中可以知道,这个条文是针对“走道”以及“房间”。因此,人防工程的地下车库的一个防烟分区面积按不超过2000m?才符合规范要求。