一、混流风机安装1、混流风机安装时要安装安全装置,避免危险事故发生, 2、安装时要对联接风机的进出口相应的风管单独的支撑,避免把管道重叠重量都压在风机部件上; 3、调整位置:调整风机安装的位置保持水平的位置。还需要对风机跟地基相结合的地面跟出风管道联接需要进行相应的调整,不可以强行的联接,要保持自然吻合, 4、安装检查:混流风机安装完后在需要使用手或杠杆进行拨动叶轮的实验,检查叶轮有没有过紧或擦碰的现象。有没有阻碍转动的一些物品,没有异常的时候再进行试运转。相应的关键部位也要安装保护罩,防止伤到别人。

一、混流风机安装1、混流风机安装时要安装安全装置,避免危险事故发生,

2、安装时要对联接风机的进出口相应的风管单独的支撑,避免把管道重叠重量都压在风机部件上;

3、调整位置:调整风机安装的位置保持水平的位置。还需要对风机跟地基相结合的地面跟出风管道联接需要进行相应的调整,不可以强行的联接,要保持自然吻合,

4、安装检查:混流风机安装完后在需要使用手或杠杆进行拨动叶轮的实验,检查叶轮有没有过紧或擦碰的现象。有没有阻碍转动的一些物品,没有异常的时候再进行试运转。相应的关键部位也要安装保护罩,防止伤到别人。

5、配电控箱的安装:配电箱需要跟风机匹配,功率或者是电压、还有一些气动方式与控制形式等都需要进行匹配。

6、接线:混流风机需要专业电工来进行接线工作,电控箱的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳要可靠接地,不能用接零代替接地。

7、安装后检查:对整个装置进行运行和功能等检查,确保其正常开启和使用。

20151205163843383.jpg

二、调试

1、风机可以全压起动或降压起动,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,电网容量不足时,要采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。

2、试车时要2人以上,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;

3、双速风机试车时,要先起动低速,并检查旋转方向是否正确;

4、风机电机功率是指在一定情况时,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。如果进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。

5、风机的性能按流量有五个特点,选用时按性能表为准,风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能,标准状态大气压101325Pa,t=20相对温度Ψ=50%空气状态,风机安装方式可分为立式或卧式。