知识点:单机试运转 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格; 后果: 安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损坏。
知识点:单机试运转
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;
后果:
安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损坏。
措施:
风机盘管机组安装前,应进行抽查单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。三速试验以点动、风机正常运转无杂音,经检验合格的机组安装后基本可达到试车一次成功,避免了机组安装后返工的现象。
推荐资料:
中央空调水系统设备单机试运转记录