风机盘管机组设计安装的要求
心软的投影仪
2022年10月10日 13:16:04
来自于通风排烟
只看楼主

来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。 2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。 3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调水系统分为两管制和四管制。

来源:暖通家族

如有侵权,请联系删除


1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。


2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。


3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调水系统分为两管制和四管制。


4、风机盘管机组有干工况和湿工况两种运行状态。干工况风机盘管只承担室内显热负荷,不承担湿负荷,盘管无冷凝水,消除了细菌滋生的潮湿环境,有利于空调房间空气品质的改善。


5、干工况风机盘管与常规风机盘管有以下不同之处,两者不可相互替代:

①、冷水设计工况不同, 干工况风机盘管设计工况下的冷水供水温度一般高于使用环境的空气露点温度, 通常为16℃左右,面常规风机盎管一般为5~7℃供水;

②、表冷器形式不同,前者需要设计为逆流或准逆流换热,后者为叉流换热;

③、表冷器管程回路不同。

6、风机盘管机组结构形式有立式、卧式、卡式地板嵌入式等多种形式,可明装亦可暗装。


7、风机盎管机组接管方式分左式和右式(以面向出风口来区分左右式)。


8、风机盘管机组具有变负荷特性,其控制方式有两种:风量调节和水量调节,两种调节方法多同时使用。风量调节包括两种方式:

①、通过手动三速开关调节电机输入电压,改变风机转速。

②、直流无刷电机根据给定的室内温度自动改变风机转速。但随着风量减少,室内气流分布不均匀。水量调节有两种方式:

a、通过温度敏感元件、调节器和水管路上的电动两通或三通调节阀自动调节进入表冷器/加热器的水量,以适应室内冷热负荷的变化;

b、水管路 上安装电动两通阀(开关型),根据风机盘管机组是否使用或室温是否达到设定的温度值来控制水尉通断。以上两种控制方式均可组合在风机盘管温控器(TC)中。温控器带有手动三速风机开关和系统总开关,有些型号的温控器还具备冷/热转换和室温设置功能(与四管制系统配套的温控器必须具备冷/热模式转换功能)。温控器的具体功能要求由设计师确定。


9、当风机盘管机组的接管管径<DN20 时,电动两通阀的阀径与风机盘管接管管径相同,当风机盎管机组的接管管径>DN20时,电动两通用阀的阀径应按计算确定。安装在风机盘管机组水路上的电动阀在系统断电后应具备复位功能。

10、风机盘管机组有多种静压选择(0Pa~ 50Pa),其送回风所接风管的总长度应根据机组静压值经计算确定,且风管断面宜与风机盘管机组送回风口相同。


11、风机盘管机组冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水干管坡度不宜小于0.005,不应小于0. 003。


12、对于冷热合用的水系统,热水温度不宜超过65℃,且循环水和补给水宜符合热水锅炉水质标准。


13、风机盘管水系统水平管段和盘管接管的最高点,应设排气装置,最低点应设排污泄水阀。


14、由于风机盘管长时间使用后会出现管内结垢,管外积尘,从而影响传热效果,因此,盎管及过滤器均应视积灰程度定期清洗,且设计选型时的冷热负荷应根据运行工况进行修正,修正系数见下表。

15、为了防止盘管、水泵和水管堵塞,应在系统循环水泵入口和风机盘管供水管道上装设过滤器;在冲洗水系统干管时,冲洗水不应通过盘管。


16、卧式机组安装时应使上平面保持水平,立式机组应通过调节螺栓调整水平。   暗装   型机组安装时必须留出维修用检查口。


17、为了对风机盘管进行检修和对系统水量进行初调平衡,应在每一水平环路的回水干管、垂直回水主管的起始端和机组回水管上装设平衡阀或其它类型调节阀门。


18、风机盘管进出水管、冷凝水管及阀门均应有严格的保温、隔汽措施。


19、风机盘管供水管上的截止阀与Y形水过滤器可用一个过滤球阀代替。


20、风机盘管冷凝水支管建议采用塑料管。


免费打赏

相关推荐

APP内打开