论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8058w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
地库排烟风管,材质镀锌钢板,规范里面有没有要求风管型号大于多少必须法兰连接?
地库排烟风管,材质镀锌钢板,规范里面有没有要求风管型号大于多少必须法兰连接?
雾霾天如何保护孩子的呼吸到
雾霾天里, 成人的身体和精神都备受煎熬, 更何况孩子呢? 与成人相比,面对空气中的有害物质,儿童的抵抗力更弱。长期生活在雾霾天气中不加以防护,儿童可能会出现以下几种疾病: 雾霾对儿童的伤害+ 1 慢性呼吸道疾病加重 对于患有支气管哮喘、慢性支气管炎等疾病的儿童,雾霾可使病情急性发作或急性加重。 需要注意的是,在儿童哮喘中,有1/3是只咳不喘的,叫做“咳嗽变异性哮喘”,很容易被误诊为支气管炎。
【暖通一周】暖通一周精华帖汇总
早安暖通-一周新鲜资讯: R290成全球共识,消费者都不淡定了! 资本热捧冷链物流 智能化成行业新风向 多联机风头不再 中央空调新黑马现身 推进清洁能源使用 哈尔滨投运83个“煤改电”项目 预计“十三五”时期,我国将新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米 暖通家-暖通人物: 陶文铨:科学为重,名利为轻 暖通案例赏析: 影院设计技术要求及暖通空调系统设计与案例分析
防排烟系统 算量用什么软件 感谢!!!
刚接通风排烟系统,请问算工程量一般用什么软件?
如何提高风幕机效率要求
1、内蒙古电地暖地工作人员提醒您 外风(侧风)少地方 2、 室内冷(暖)都很充分与均匀 3、 内蒙古电地暖地工作人员提醒您建筑物深度大于宽度 4、 风幕机宽度大于进出品宽度相等或稍大 5、 内蒙古电地暖地工作人员提醒您安装面与风幕机之间无间隙
告诉您怎样选购风幕机
一、宽度不同选择规格不一样,高度不同选择送风方式不一样。首先内蒙古电地暖地工作人员提醒计算门地冷风侵入负荷,再结合门地大小和高度来选风幕机地叶轮形式和叶轮直径。会根据门地宽度和高度结合当地地实际气温风力推荐用户作出选择,用门宽来界定风幕机地大小,门高来界定风幕机地送风形式,门高超过3米地采用离心式,低于3米地采用贯流式地,门宽在2000mm地可采用两台900~1000地,也可以采用一台1800~2000地。风幕机具体规格有900mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm、2000mm6种尺寸规格,
大型厨房通风系统设计
大型厨房通风系统设计,详细介绍参数选择,系统划分,设备选择等设计要点。
事故通风具体过程怎么讲啊
暖通,事故通风具体过程怎么讲啊,审图让明确事故通风房间的控制要求。
柴油发电机房烟囱排烟风速的确定
柴油发电机房烟囱排烟道风速,在实用供热空调设计手册p551页中写的是支管20-25m/s,总管8-15m/s,但我看相应的燃油锅炉烟囱内的风速还分了自然排烟和机械排烟而且烟道分了钢板和砖,应该怎样考虑是正确的呀?
请问室内净高定义
查询GB50504-2009民用建筑设计术语标准及民用建筑设计通则,表明净高指的是不影响使用的空间净高,有的是算至楼板地面,有的是算至梁的地面,现在请问下,我有个建筑物,楼层是6.5m,无吊顶,那么我现在是算到楼板高度,还是算到梁底高度?如果算到楼板,净高肯定大于6m,排烟量巨大,肯定上机械排烟,如果算到梁底,净高小于6m,自然排烟即可。 GB51251里面4.6.9条的条文解释里面有排烟空间的建筑净高度解释。
防雨百叶的通风量怎么算
哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢希望哪位指点一下,谢谢
新风系统的29个问答,不知道快来看下
新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。下面是小编总结新风系统的29个问答知识,希望大家能对新风系统有基本的了解。 1、什么是新风? 答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。
盘点那些场景使用地风幕机
风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生强大气流,形成无形门帘地空气净化设备,因此也叫风帘机、空气幕、风闸、空气门等。风幕机已广泛应该用于各种需要将室内外分成独立温度区域形成阻隔作用地地方,小编提醒通常可见于商场、超市、办公室、酒店、餐厅等营业场所和体育馆、电影院等娱乐场所。但是作为一种特殊地节能装置,风幕机地应该用已经渗透到了很多特殊场景。 工业防爆机:小编提醒应该用于炼油厂、化学厂、电子厂这些防爆等级要求很高地场所,防护等级:IP55,防爆标注:Exd || BT4,绝缘等级:F。
合用前室防排烟求助
11层建筑,合用前室就1层没有开外窗 别的都楼层都开外窗 面积都满足 是不是也要对一层就行加压送风呢
求助大神立管风口底部标高-2.150是指的什么?
这个立管那个大神帮忙解释一下,谢谢了。是风口底部到地面的距离是2.15米吗?
配电室和变电站需要做事故通风和排烟设计不?
请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?
新装修除异味选择远大空气净化器(租赁)
远大空气净化器清除装修污染:我们六大核心技术,360度立体装修净化治理方案,全面高效除甲醛、苯、TVOC等有害气体,快捷、彻底、无反弹,快速净化除异味,杀菌灭菌远大空气净化器使用范围场所: 家庭装修净化治理除甲醛、办公室装修净化治理除甲醛、 酒店娱乐场所、医院、幼儿园 等公共场所装修净化治理除甲醛;
【暖通阅】十月暖通板块精华帖合集
早安暖通—十月新鲜资讯: 冷链物流市场头部效应愈加明显 智慧零售力量将倒逼整合 预计2050年,我国空调能耗将达到达到960TWh(仅次于印度) 5万+暖通公司集体抢滩新风市场,抢到了什么? 10月前改362万户!"2+26"城市清洁供暖和锅炉淘汰总量汇总 重磅:国务院发文取消大冰箱生产许可证 能源价格一涨再涨 冷凝壁挂炉的应用将是主流 数据中心浪潮起,制冷技术在变化
新版防排烟技术标准 带条文解释版,同时有2份专家答疑
新版防排烟技术标准 带条文解释版,同时有2份专家答疑,回答了部分问题,希望能对大家有点帮助。 另外求金属风管安装在土建风道内的相关资料,比如做法,预留空间大小,支架形式等。有的请发86009511@qq.com. 新规范,新要求,大家一起学习
地库风机做防火板包裹后风机如何散热?
地库风机做防火板包裹后风机如何散热?防火板貌似不防水,那么风机附近的消防喷淋动作时风机如何防水?
地下停车场通风设计
前言 近年来,随着城市现代化建设的不断发展,城市交通中使用的中小型汽车数量飞速增长,因此,地下停车场、车库的建设也将随之而发展,以解决汽车存放与城市用地日益矛盾的问题。(微信订阅号:易筑暖通) 地下停车场的兴建,为暖通空调工程师提出了新任务。如何解决好地下停车场的通风和防排烟设计问题是地下停车场设计中的一个重要问题。要求设计既足满足平时通风要求,排除汽车尾气和汽油蒸气,送入新鲜空气,以使有害物含量达到国家规定的卫生标准的要求;又要满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速扑灭火源,防止火灾蔓延,限制烟气的扩散,排除已产生的烟气,以保证人员和车辆撤离现场,减少伤亡,保障消防人员安全有效地扑救。另外,地下停车场空间很大,又处于半封闭状态,轻此,一般来说,地下停车场应该同时考虑设计机械排风系统和机械排烟系统,并且要处理好二者的关系。为此,本文主要总结国内有关地下停车场通风设计中的一些问题。
排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
联排小商业排烟问题
一层沿街的小商铺,如图外门外是街道,每间的面积都是50~60平方,只能开一个外门,没有外窗。是按8.5.3条还是8.5.4条执行呢?。我理解8.5.4条应该像图示上这种建筑内区房间的情况。不知道大家都是怎么做的?
求高手解答一下:有外窗的三合一前室和剪刀楼梯间需要设置机械加压送风吗?
如下图:-2F+25F的高层建筑,三合一前室和剪刀楼梯间都有外窗满足自然通风要求,剪刀楼梯间和三合一前室还需要设置机械加压送风吗? 还是均不需要设置机械加压送风?有哪条规范明确规定吗?
<排烟新规 GB51251-2017>多个防烟分区排烟量计算的疑问
1、关于担负多个防烟分区排烟量计算,4.6.4条文解释里给出了详细的计算例题,但有一疑问,如果排烟风机按最大防烟分区12万的风量选择后,其余防烟分区的排烟量若按每个防烟分区计算所得(如45000)设置风管,那当该45000防烟分区火灾时,排烟风机12万的风量不是要导致该段风管严重超20m/s的风速限值吗?
关于防雨罩的问题
屋顶排风机的防雨罩是做成斜向下的好,还是做成水平的好?斜向下防雨效果好,但阻力较大,水平的阻力小,但防雨效果略差。请大家发表下高见!
车库与设备房的通风及防排烟系统设计
目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)
【干货】新风系统设计图文详解,可谓是太全面了
通风换气知识:一、通风的定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:1、满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);2、有害物质、烟、臭气等的排出;3、热量的排出;4、燃烧空气的补充。 当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。二、通风换气的分类 除了以上按照不同通风方法进行分类以外,还可以将通风换气分为局部换气和全面换气。
图文解析“防排烟系统”,看懂了!
首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓下面就分别对这两个系统进行图文解析↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
《建筑防烟排烟系统技术规范》解读
本帖最后由 守拙求进 于 2017-3-29 17:48 编辑 《建筑防烟排烟系统技术规范》解读 上海消防局 曾杰
地下室人防电站控制室的通风量
各位大神,我想问个问题: 人防固定柴油电站的控制室的清洁通风量怎么计算?我在《防空地下室固定柴油电站》里看到按换气次数6来算,这本图集是按核5常5的,那核6常6换气次数该取多少?
现代建筑屋顶与建筑的自然通风
摘要:结合自然通风的基本原理和国外的一些建筑实例,分析了现代建筑屋顶在建筑各种自然通风系统中的作用,提出了屋顶应采取的相关构造措施,以节约建筑能耗,保护人类身心健康。 关键词:现代建筑屋顶自然通风建筑通风的目的是提供人们呼吸用的新鲜空气或在夏季降低室内温度。空调技术的产生与成熟,使人们可以在一个完全封闭的空间内创造出一个独立的小气候,使室内的温度和湿度始终控制在相对舒适的范围内。但空调并不是万能的,它在现代建筑
自然通风方式选用及设计要求
一、自然通风方式选用 1.消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风; 2.厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风; 3.民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。 二、自然通风方式的设计要求 1.放散热量的工业建筑,其自然通风量应根据热压作用按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)附录F的规定进行计算; 2.利用穿堂风进行自然通风的厂房,其迎风面与夏季最多风向宜成60度~90度角,且不应小于45度角;
请教人防干厕战时排风问题
请教下各位大侠人防干厕战时排风量是怎样算的?我看的一份图纸,甲六级一等人员掩蔽所,掩蔽人数1338人,清洁式进风量是13380m³/h,干厕的排风量是10000m³/h,请问这个比例是怎眼取的?二等人员掩蔽所的排风量又是怎样算的呢?谢谢大家了!
商业综合体通风系统油烟串味优化典型案例及分析
作者:韩镇邦(注册一级建造师、注册招标师) “O”型室内步行街是商业综合体购物中心的全新建筑室内布局,集购物、娱乐、文化、餐饮、健身、休闲等多功能于一体,丰富了社会上消费群体的需求,同时也提供了大量的就业岗位,不仅企业效益得到提升,社会效益也同样得到提升。 由于“O”型室内步行街各种商铺的设置较以往的“U”型室内步行街大幅增加,客流量也随之大幅提升,对于室内通风系统的品质需求将越来越高,同时也给通风系统的设计增加难度,因“O”型室内步行街餐饮商铺的增加,且型成内外环布局,屋面厨房排油烟设备及新风设备较“U”型室内步行街多,屋面的烟气排放口与新风吸入口的气流组织关系更为复杂,新风吸入口更易被烟气流“包围”。经项目公司成本部、工程设计部与商管公司进行了解,已开业的部分项目厨房排油烟一般采用直接在屋面低空排放,油烟与新风串味使室内空气质量受到影响,造成室内空气存在油烟异味,后期需要投入资金进行改造,个别项目甚至难于改造,油烟与新风串味已成为行业的质量通病。
求问地下室的消防补风量是怎么考虑的?
消防补风在规范上要求的是排烟量的50%。这边的排烟量应该是 整个防火分区排烟量的50%呢?还是 一个防烟分区排烟量的50%?
请问一下 下图是选择那一个风量选择风口呢
请问一下选择风口是风量是取那一个呢求大神帮帮忙
关于酚醛复合风管的介绍(铝箔酚醛 彩钢酚醛 铝板酚醛 镀锌压花酚醛 彩钢压花等)
彩钢板复合风管概述 彩钢板复合风管是目前传统复合风管的替代产品,又是镀锌铁皮风管的新一代进化产品,它除了具有铁皮风管的刚度好、强度大的优点外,又具复合风管的不需要二次保温、吸声降噪的性能。风管外表为彩色钢板,克服了玻纤风管、酚酫风管、聚氨酯风管等铝箔风管强度弱,外壁易破损的弱点,发扬了镀锌铁皮的的优势,同时保温层为高密度酚醛保温板(或挤塑保温板),保留了消声、减震的优点,是科星公司研制开发的新产品,并将引领风管产业的潮流。一次成型的彩钢复合风管比二次复合的彩钢复合风管粘结度高、均匀性好、使用寿命长等优点,改变了传统二次复合风管无法达到的优点,更加保证了施工工程的质量!
【暖通学院】封闭环境通风设计的问题及解决方法
人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人防工程设计中是非常重要的。
请教内走道排烟量相关问题
1.如果疏散走道不需要排烟,那这个情况下,排烟量直接13000? 2.如果疏散走道也需要排烟,那这个情况下,排烟量也直接13000? 那这也体现不出来区别啊, 还有个问题是按条纹解释每个房间就是一个单独的防烟分区,这样即使排烟口允许设在疏散走道,但房间的排烟量也至少15000啊。 谁能指点下,谢谢。
上一页