当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
2楼
针对你的这个问题我也咨询过,对于层高小于6m的两个防烟分区共用排烟系统,假定每个防烟分区的排烟量为15000m³/h,则风机的风量就应该为15000*1.2=36000m³/h,这种情况合用排烟系统的主风管就按照风机的风量来计算,每个防烟分区的支管和排烟口就按15000m³/h来计算;因为风机是按实际的运行工况来运转的,风机运行看性能曲线和管路曲线的交汇点,风机的36000只有管路实际阻力对应36000时才会运行在36000。