配电室和变电站需要做事故通风和排烟设计不?
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2017年03月20日 15:43:24
来自于通风排烟
只看楼主

请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?

请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?
免费打赏
lsy207207
2017年03月21日 09:08:22
2楼
网友你好:重要的配电室和变电站可能设置气体灭火系统,你可询问工艺专业。配电室和变电站不需设置排烟系统,如果配电室和变电站可能设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统。
回复
lsy207207
2017年03月21日 09:22:43
3楼
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;强条:3.2.9喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。强条6.0.4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。
回复
kongtiao96
2017年03月21日 15:14:06
4楼
lsy207207 发表于 2017-3-21 09:08 网友你好:重要的配电室和变电站可能设置气体灭火系统,你可询问工艺专业。配电室和变电站不需设置排烟系统 …学习了。非常感谢!
回复
jilinlugong
2017年03月22日 09:12:50
5楼
我也认为不做。平时都没有人,一旦着火,防火门都关闭,就在里面燃烧。等烧完了,启动风机排出烟气。是火灾或排烟。
回复
ajhxinye
2017年03月24日 14:20:30
6楼
学习啦,谢谢分享~~~
回复
leijianhuaxy9033
2017年03月26日 21:03:29
7楼
谢谢楼主了!!!!
回复
gaoshang2324
2017年03月26日 21:51:42
8楼
完全不需要做排烟,需做气体灭火后的排风
回复
co1488764996591
2017年03月29日 09:29:52
9楼
学习学习学习了~~~~~
回复
cee9h0d
2017年03月29日 11:08:06
10楼
网友你好:重要的配电室和变电站可能设置气体灭火系统,你可询问工艺专业。配电室和变电站不需设置排烟系统,如果配电室和变电站可能设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统。
回复
co1490756695785
2017年03月29日 11:21:35
11楼
但是电业局验收的时候是不要配电室内安装排烟通风系统的,安装排气扇就行了