请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?
请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?
12楼
谢楼主分享,学习了
回复
13楼
配电室和变电站不需设置排烟系统,如果配电室和变电站可能设置气体灭火系统,要设置事故排风,风口为下沉风口。
回复
14楼
谢谢分享,学习学习
回复
15楼
变配电可能会做气体灭火,需要事故排风,不需要做防排烟。
回复
16楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
17楼
cee9h0d 发表于 2017-3-29 11:08 网友你好:重要的配电室和变电站可能设置气体灭火系统,你可询问工艺专业。配电室和变电站不需设置排烟系统 …很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
18楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
19楼
学习了,谢谢分享!
回复
20楼
看是否有气体灭火
回复
21楼
建筑设计防火规范要求变配电室室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统,既然是强条,但是现实中为何有大部分配电室没有装设这个气体灭火装置呢?有没有了解这方面的专家讲一讲?
vk3001h:变配电室和配电室是两个概念。“变配电室”是变压器 高压配电室,“配电室”是低压配电室,两个概念安全等级不一样。
回复