配电室和变电站需要做事故通风和排烟设计不?
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2017年03月20日 15:43:24
来自于通风排烟
只看楼主

请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?

请教:配电室和变电站需要做通风设计,请教还需要做排烟设计不?需要做事故通风不?有相关标准强制要求没有?
免费打赏
xingye8860
2017年04月05日 09:12:54
12楼
谢楼主分享,学习了
回复
流沙无形
2017年04月11日 08:59:56
13楼
配电室和变电站不需设置排烟系统,如果配电室和变电站可能设置气体灭火系统,要设置事故排风,风口为下沉风口。
回复
he2014
2017年04月11日 22:46:08
14楼
谢谢分享,学习学习
回复
co1492161397625
2017年04月14日 17:44:57
15楼
变配电可能会做气体灭火,需要事故排风,不需要做防排烟。
回复
xingye8860
2017年04月20日 08:33:16
16楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
xingye8860
2017年04月20日 08:34:16
17楼
cee9h0d 发表于 2017-3-29 11:08 网友你好:重要的配电室和变电站可能设置气体灭火系统,你可询问工艺专业。配电室和变电站不需设置排烟系统 …很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
xingye8860
2017年04月20日 08:34:45
18楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
清水雨芙
2017年04月26日 23:44:08
19楼
学习了,谢谢分享!
回复
思想集大成者
2017年05月03日 09:32:07
20楼
看是否有气体灭火
回复
涅槃03
2018年11月15日 11:24:04
21楼
建筑设计防火规范要求变配电室室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统,既然是强条,但是现实中为何有大部分配电室没有装设这个气体灭火装置呢?有没有了解这方面的专家讲一讲?

vk3001h:变配电室和配电室是两个概念。“变配电室”是变压器 高压配电室,“配电室”是低压配电室,两个概念安全等级不一样。

回复

相关推荐