防烟、排烟系统联动控制设计总结
水满则溢111
2022年08月24日 10:35:55
只看楼主

加压送风机启动方式 1.现场手动启动; 2.火灾自动报警系统自动启动(”与” 逻辑信号联动启动); 3.消防控制室手动启动;

加压送风机启动方式

1.现场手动启动;

2.火灾自动报警系统自动启动(”与” 逻辑信号联动启动);

3.消防控制室手动启动;

4.消防控制室多线手动控制盘手动启动;

5.任一常闭加压送风口开启,加压风机应能自动启动(连锁启动)。

加压送风机联动启动控制设计

由加压送风机所在防火分区内的两只独立探测器或一只探测器与一只手报的报警信号,作为送风口开启和送风机启动的联动触发信号。

由联动控制器控制火灾层和相关层需要加压送风场所的送风口和送风机的开启。

防烟系统的联动控制要求

1.当火灾确认后,应在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机;

2.开启该防火分区内楼梯间的全部加压风机;

3.开启该防火分区内着火层及相邻上下两层前室的常闭送风口和加压风机。

排烟系统的联动控制

1. 排烟风机、补风机应能现场手动启动;

2.火灾自动报警系统自动启动(“与” 逻辑信号联动启动);

3.消防控制室手动启动;

4.系统中任一排烟阀(口)开启联锁启动;

5.排烟防火阀应在 280℃时自动关闭,并联锁关闭排烟风机和补风机。

排烟风机联动启动控制设计

1. 由同一防烟分区的两只独立的探测器或一只探测器与一只手报作为排烟口、排烟窗、排烟阀开启的联动触发信号,由联动控制器联动排烟口排烟阀或排烟窗的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2. 由排烟口或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动开启排烟风机。

排烟口(阀)联动控制

1.火灾报警系统自动开启;

2.消防控制室总线手动开启;

3.现场手动开启;

4.当火灾确认后,应在 15s 内联动开启相应防烟分区内的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风空调系统。

多分区联动控制

火灾确认后,担负2个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀(口),其他防烟分区的排烟阀呈关闭状态。

活动挡烟垂壁的联动控制

活动挡烟垂壁应具自动和现场手动功能。

当火灾确认后,消防联动控制器应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 内挡烟垂壁应开启到位。

自动排烟窗的联动控制

自动排烟窗可与火灾自动报警系统联动或温度释放装置联动。

采用火灾自动报警系统联动时,排烟窗应在 60s 内或烟气充满储烟仓前开启到位。

采用温度释放装置联动时,温控释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃。