哪些建筑部位要做排烟设计?有哪些审查要点
bu不乱
bu不乱 Lv.2
2022年08月26日 09:17:32
来自于建筑施工
只看楼主

一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。 2、地上丙类仓库 ①、库房:占地面积大于1000㎡;

一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施

1、地上丙类生产场所

①、车间:人员较多,或可燃物较多;

②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多;

③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。


2、地上丙类仓库

①、库房:占地面积大于1000㎡;

②、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层仓库,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层仓库,长度大于20m。

3、地上丁类/戊类生产场所

①、丁类车间:建筑面积大于5000m2;

②、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。

4、地上丁类/戊类库房

疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层仓库,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层仓库,长度大于20m。

5、地下场所(含半地下)、地上无窗房门(包括外窗为不可开启窗扇)

总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。


二、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施

1、歌舞娱乐放映游艺场所

①、设置在一、二、三层的房间:建筑面积大于100㎡;

②、设置在四层及以上楼层、地下或半地下楼层的房间:不论面积大小;

③疏散走道:长度大于20m。

2、除歌舞娱乐放映游艺场所以外的地上场所

①、中庭;

②、公共建筑内经常有人停留的房间:建筑面积大于100㎡;

③、公共建筑内可燃物较多的房间:建筑面积大于300㎡;

④疏散走道(包括住宅建筑):长度大于20m。

【特例】 地上无窗房间(包括外窗为不可开启窗扇)

总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。

3、除歌舞娱乐放映游艺场所以外的地下场所(含半地下)

总建筑面积大子200㎡,且经常有人停留或可燃物较多;或房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。


三、除特例情形外的建筑中庭回廊应设置排烟设施

设置排烟设施的情形包括:

1、商店建筑中庭回廊;

2、非商店建筑中庭回廊。

【特例】 对于非商店建筑中庭回廊,周围场所均设置排烟设施时,回廊可不设置排烟设施。


四、4地铁工程的下列场所应设置排烟设施

1、地下车站的站厅和站台公共区,地上封闭车站的站厅和站台公共区;

2、同一个防火分区内总建筑面积大于200㎡的地下车站设备管理区;

3、地下单个建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间;

4、车站设备管理区内长度大于20m的内走道;

5、长度大于60m的地下换乘通道、连接通道和出入口通道;

6、连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道。


五、系统形式

1、排烟应优先采用自然排烟方式。

2、同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。