有没有做过医院的高手,咨询一个问题。医院里的每层设置避难间,做正压送风系统是像楼梯一样开常开风口,火灾时全开启。还是像前室一样开常闭风口,消防联动,火灾时开启3层呢?

有没有做过医院的高手,咨询一个问题。医院里的每层设置避难间,做正压送风系统是像楼梯一样开常开风口,火灾时全开启。还是像前室一样开常闭风口,消防联动,火灾时开启3层呢?


wymengshi
2018年09月04日 15:48:12
2楼
有做过医院的高手回答不?
回复
zhanghaijun760209
2018年09月05日 16:12:18
3楼
每层都送、风量也不是很大,毕竟每层的避难间面积也就二十几平方米(一层也就是800多风量,20层也是不到2万立方米/h),不像100m以上建筑设置的避难层(间)那么大。

wymengshi:谢谢,有最小风量要求吗?我这个就6层,去掉1、2层医院办公层,上面病房层就4层,每层就600多风量,总共就3000不到?正压送风有这么小的?

zhanghaijun760209:避难间不是为了满足疏散门风速的要求(满足疏散门风速比保证一定压力计算的风量要大的多),所以风量通常都是比较小的(可以参考人防避难通道计算)

yangbaoen_hvac:根据GB51251-2017/8.2.5是否可以理解为仅对着火层加压送风?这个问题在北京听课时曾问过王炯老师,没有时间回复。另外根据加压送风系统计算原理,不应仅按面积计算风量,该间其他缝隙、该系统其他楼层法门漏风都应计算才正确。

cof1555337996291:常开风口的话,每层压力如何保证?

查看全部4条回复