走道太长,一个防烟分区能否用2个排烟风机?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月20日 10:09:52
来自于通风排烟
只看楼主

走道太长,只设一个排烟口满足不了30M,设了2个竖直风井,每个风井一个排烟风机,这样可以吗?火宅时怎么控制,报警后2个排烟口一起打开吧?

走道太长,只设一个排烟口满足不了30M,设了2个竖直风井,每个风井一个排烟风机,这样可以吗?火宅时怎么控制,报警后2个排烟口一起打开吧?
免费打赏
snail_yin
2012年04月20日 12:06:13
2楼
可以,发生火灾时,两个排烟口同时开启,并连锁两台风机同时开启。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 15:13:48
3楼
同意楼上意见。可以
回复
wcw70
2012年04月23日 10:26:13
4楼
同意楼上意见
回复
nkb100
2012年04月23日 16:11:31
5楼
我觉得如果是这样的话,不如将这个防烟分区再分成两个,这样多保险,任何问题都解决,仅仅是多加一个挡烟垂壁,造价也不高。
回复
夜宵77
2012年04月23日 16:30:05
6楼
走道做个挡烟垂壁有点麻烦吧,层高不高,做自动的话造价也高吧
回复
chengshiguyi
2012年04月24日 11:09:38
7楼
可以,中间做一个挡烟垂璧!~
回复
w562696083
2012年04月24日 11:24:03
8楼
同意这个说法,还是按照楼上版主说的做!
回复
metro_2000
2012年04月25日 10:17:37
9楼
可以这样做的!!!
回复
tangwule
2012年04月25日 10:26:54
10楼
这个可以,以前审图碰到过
回复
忘记的回忆
2012年04月25日 10:32:39
11楼
设两个排烟口就不满足风速了吗?我也觉得实在不行的话就再划分一个防烟分区更好。