走道太长,一个防烟分区能否用2个排烟风机?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月20日 10:09:52
来自于通风排烟
只看楼主

走道太长,只设一个排烟口满足不了30M,设了2个竖直风井,每个风井一个排烟风机,这样可以吗?火宅时怎么控制,报警后2个排烟口一起打开吧?

走道太长,只设一个排烟口满足不了30M,设了2个竖直风井,每个风井一个排烟风机,这样可以吗?火宅时怎么控制,报警后2个排烟口一起打开吧?
免费打赏
xiaotang1984
2012年04月25日 10:36:04
12楼
没有问题,完全可以的!
回复
yewensheng02
2012年04月25日 11:28:18
13楼
当然可以 ,火灾时同时开启风机
回复
zhuqinyu2000
2012年04月25日 15:11:31
14楼
我也觉得如果是这样的话,不如将这个防烟分区再分成两个,这样多保险,任何问题都解决,仅仅是多加一个挡烟垂壁,造价也不高。
回复
bondy_0755
2012年04月25日 16:24:52
15楼
完全可以。重点是要联锁。
回复
冷暖人间
2012年04月25日 17:06:55
16楼
可以。一起联动。
回复
gaosanbiyele
2012年04月25日 17:41:10
17楼
纯支持一下
回复
j04150124
2012年04月25日 18:25:31
18楼
我就是根据楼主这样做的 个人感觉这是最理想的做法了 控制二楼已经说明白了
回复
chenchao5566123
2012年04月25日 20:34:42
19楼
您好,通过火报警设之控制模块,联动本防烟分区内主竖井风管与本层分支管之风阀,火报警控制柜接受反馈信号,以24VDC动作排烟风机所在配电柜二次侧启动风机。如果层高不高,也可以仔细复合能否选用一台排烟机,减少初投资,但在风机出口三通分支管加之风量调节阀,以平衡走道布置排烟口的排烟量。
回复
xuyangang840516
2012年04月26日 08:21:20
20楼
你也可以做一个风井,在用风管连两个排烟口,这样就少一个风机,只要满足最远点到排烟口距离不超过30米就行,火灾时手动或远控开启排烟口,连锁启动风机。不过如果这个工程没有消防控制室的话,建议还是想办法采用自然排烟。
回复
夜宵77
2012年04月26日 08:45:39
21楼
确实没有消防控制室,但建筑的不想改了。。。窗开不了啊,还嫌排烟管站层高,索性就弄2个风井了
回复

相关推荐

APP内打开