一类高层公共建筑,地下封闭楼梯间可采用自然排烟吗?
lsy207207
lsy207207 Lv.7
2017年07月10日 12:42:34
来自于通风排烟
只看楼主

“高规要求超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,如地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”我认为是满足规范要求的。你认为对吗?

“高规要求超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,如地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”我认为是满足规范要求的。你认为对吗?
vk3001h
2017年07月10日 13:54:04
2楼
不对。老高规的6.2.1条和新防火规范的5.5.12条都明确规定:一类高层公共建筑必须设置 防烟楼梯间,根本就不允许设置 封闭楼梯间。因此,“如地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”这一类问题根本就不成立,压根儿就没有讨论的必要。
回复
一帆风顺路路顺
2017年07月10日 16:17:34
3楼
个人认为,地下封闭楼梯间,可以采用自然排烟措施,按老防火规范开窗面积不小于2平米即可。《建筑防排烟系统技术规范》送审稿中是这样说的:在首层设置不小于1.2平米的可开启外窗或直通室外的门。
回复
lsy207207
2017年07月10日 17:30:32
4楼
超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,是指地上部分。想问的问题:地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”尽管本人不解,但还是谢谢楼网友的参与。地下室具体采用什么类型的楼梯间,不是依据GB50016-2014第6.4.4条,
除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:

1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。问题不成立吗?
回复
一帆风顺路路顺
2017年07月11日 13:00:15
5楼
问题成立,经常遇到这种情况。以前老防火规范要求当封闭楼梯间不具备自然通风措施时,应按防烟楼梯间设计,新版防火规范要求当封闭楼梯间不具备自然通风措施时,应设置机械加压送风或按防烟楼梯间设计。可开启外窗可以理解为自然通风。
回复
攻城师80770
2017年07月11日 16:10:06
6楼
主要看建筑定义,如果和地上楼梯间在一个位置,不会是封闭楼梯间的,肯定是防烟楼梯间;如果单独为地下用的楼梯间,可以一层疏散掉,这时候可以自然排烟
回复
vk3001h
2017年07月12日 10:39:25
7楼
lsy207207 发表于 2017-7-10 17:30 超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,是指地上部分。想问的问题:地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面 …老高规的6.2.1条和新防火规范的5.5.12条,说的都是一类高层公共建筑,而不是一类高层公共建筑的地上部分。因此,适用于一类高层公共建筑的所有楼梯间(不论是地上还是地下)。请不要随意修改规范条文,您没这个权利。

zhangjianfeng25:个人不同意,高层公共建筑是对一栋建筑的定性,地下部分是建筑的一部分。除非对地下室部分有特殊说明,否则对高层建筑的相关条文是包含地下部分。类似问题有很多:建筑机电抗震规范,5.1.1 条 3 排烟风道、排烟用补风风道、加压送风和事故通风风道的选用应符合下列规定: 1)8度及8度以下地区的多层建筑,宜采用镀锌钢板或钢板制作;        2)高层建筑及9度地区的建筑应采用热镀锌钢板或钢板制作。
这里所说的高层建筑是不是也不包括高层建筑的地下空间呢?

回复
老有所为
2018年09月24日 21:23:58
8楼
不可以。
回复

相关推荐