只看楼主

在确定加压送风量时需要常闭送风阀的面积,风量没有算出来之前如何确定其面积?

在确定加压送风量时需要常闭送风阀的面积,风量没有算出来之前如何确定其面积?
txclll
2016年12月23日 09:58:48
2楼
加压送风量不是有个风量的表格么,可以先取那边的数值来确定风管大小,算出面积;后来算出风量后要是比表格中风量大,想更精确算下那就再算一下,其实个人感觉影响不大,最后风机放大其实还是原来那个风机
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月23日 10:14:05
3楼
txclll 发表于 2016-12-23 09:58 加压送风量不是有个风量的表格么,可以先取那边的数值来确定风管大小,算出面积;后来算出风量后要是比表格 …奥,关键是我现在遇到的一个项目是个高层住宅建筑,地上的部分自然通风已经满足防烟要求,只是地下一层和二层需要加压送风?
回复
txclll
2016年12月23日 10:56:36
4楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-12-23 10:14 奥,关键是我现在遇到的一个项目是个高层住宅建筑,地上的部分自然通风已经满足防烟要求,只是地下一层和 …地下一二层不满足要求需要设的
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月23日 10:58:14
5楼
txclll 发表于 2016-12-23 10:56 地下一二层不满足要求需要设的是的,不满足要求,需要设,那加压送风量该如何算呢?
回复
txclll
2016年12月23日 11:04:34
6楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-12-23 10:58 是的,不满足要求,需要设,那加压送风量该如何算呢?参看09技术措施
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月23日 11:11:55
7楼
txclll 发表于 2016-12-23 11:04 参看09技术措施好吧,谢谢您
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月23日 13:23:55
8楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-12-23 11:11 好吧,谢谢您现在已经出新的防排烟规范了,09技术措施是根据旧的规范编的,还可以用吗?
回复
txclll
2016年12月23日 16:27:06
9楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-12-23 13:23 现在已经出新的防排烟规范了,09技术措施是根据旧的规范编的,还可以用吗?新的还是报批稿,未正式实施,还是按以前的吧
回复
txclll
2016年12月23日 16:30:14
10楼
如果是上海的项目,还可以参考上海市建筑防排烟技术规程2006,里面的加压送风计算和技术措施上稍有不同
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月23日 17:38:29
11楼
txclll 发表于 2016-12-23 16:27 新的还是报批稿,未正式实施,还是按以前的吧我在网上开的是从2016年5.1号开始实施