有关排烟风机出口防雨百叶风口问题
swgy_4251
swgy_4251 Lv.4
2010年10月22日 15:44:54
来自于通风排烟
只看楼主

出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]

出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?

[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]
免费打赏
wyf462311
2010年10月22日 16:27:33
2楼
我记得是不超过五米还是六米每秒,风口按0.7有效面积折算
回复
snail_yin
2010年10月22日 16:28:15
3楼
如果排烟风机放置在室外,不建议设置防雨百叶风口,这种风口的通风有效面积太小,一般都是设置45度弯头+防虫网,这样和风机出口尺寸一样就可以了。
回复
chalewen
2010年10月22日 16:49:06
4楼
觉得小于十米就好了,没有固定值,风速大阻力大,风速小阻力小。依设计而定
回复
tianwaitian09
2010年10月25日 14:25:55
5楼
完全同意3楼所说的做法,也见过风机出口加变径再加防雨百叶的
不过还是觉的3楼的做法好,图集上也是这么做的
回复
villagerchan
2010年10月25日 22:52:00
6楼

----这种情况只是个案,很多情况是地下2~3层车库的排风兼排烟风机,都是通过竖井到地面再通过防雨百叶风口排出,这种情况都是根据总的排风量按不超过4m/s的风速来计算防雨百叶风口的净面积,防雨百叶风口的有效面积系数一般按不大于0.5计算。
回复
infinitely
2010年10月26日 10:07:36
7楼
:victory: ,手册上差不多都是这样设计的,不过我问过一些老工程师,他们说折算系数差不多可以取0.8
回复
villagerchan
2010年10月26日 10:45:18
8楼
0.8是室内的风口,如果取到0.8,就没啥防雨效果了
回复
陈大亮
2010年12月08日 16:11:11
9楼
风速与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),考虑风口折算系数(0.3~0.4)
回复
xiaocao168
2013年03月20日 18:49:47
10楼
排烟的应该是不超过10m/s,新风入口应按4m/s左右吧
回复
tedaczd
2013年03月22日 09:58:28
11楼

1、如果排烟风机放置在室外,不建议设置防雨百叶风口,这种风口的通风有效面积太小,一般都是设置45度弯头+防虫网,这样和风机出口尺寸一样就可以了。
2、如果风机在室外,在外内隔墙处设百叶,一般防雨百叶的有65%(即2/3),按最大风速宜取10m/s计算。
3、与通风合用的还应校核通风系统的风速,注意噪音。
回复

相关推荐

APP内打开