有关排烟风机出口防雨百叶风口问题
swgy_4251
swgy_4251 Lv.4
2010年10月22日 15:44:54
来自于通风排烟
只看楼主

出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]

出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?

[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]
免费打赏
刘子寒
2013年11月27日 17:18:44
12楼
学习了。:):)
回复
zxb_6152083
2014年01月15日 15:15:01
13楼
长知识了:victory:
回复
漠之寻123
2014年02月13日 16:16:15
14楼
有效系数应该是0.8喽
回复
沙纸文
2014年02月20日 17:55:28
15楼
外墙防雨百叶风口有效系数0.5 暖通技术措施上有写
回复
青清苍野心
2014年03月26日 17:31:12
16楼
呵呵 讨论的好热闹 学到不少东西
回复
农民
2014年03月26日 18:19:10
17楼
第一,防雨百叶遮挡系数09版技术措施有明确要求,按0.6计算.排烟出口风速规范、技术措施都没有明确交代,大伙说的10M/S是室内排烟口风速要求。时间中也很难做到。鉴于安装在屋顶上的风机出口就可以直接做排烟出口的事实,控制10M/S是没有依据的。个人建议:排出口防雨百叶风速不能超过相应风管的风速要求,一般可控制在15M/S一下。但这样做一定要校核风机的全压。因为排出口需要动压,也就是风机全压扣除通风系统的阻力后还要有足够的剩余压头,这个剩余量风速的平方乘以0。6,按15M/S计剩余压头要保证不小于130Pa.
回复
农民
2014年03月26日 18:22:51
18楼
农民 发表于 2014-3-26 18:19 第一,防雨百叶遮挡系数09版技术措施有明确要求,按0.6计算.排烟出口风速规范、技术措施都没有明确交代,大伙 …如果排烟系统兼排风要按排风时排出口风速不大于5M/S计算,不再计算排烟时的风速.当然如果排风风量很小,不足排烟量的30%的话,还要校核排烟时的风速\风压能否满足要求.貌似风量差这么多就不该合用系统了,节能过不去.
回复
guanyixiaosheng
2014年03月27日 14:33:54
19楼
农民 发表于 2014-3-26 18:22 如果排烟系统兼排风要按排风时排出口风速不大于5M/S计算,不再计算排烟时的风速.当然如果排风风量很小,不足 …想问一下,这个防雨百叶风口的遮挡系数具体是在哪一页啊,只找到了个“一般百叶风口的遮挡率可取50%”——暖通动力技术措施2009年版P56。
回复
zengruo
2014年03月27日 14:38:24
20楼
:lol学习了
回复
农民
2014年03月27日 19:58:58
21楼
guanyixiaosheng 发表于 2014-3-27 14:33 想问一下,这个防雨百叶风口的遮挡系数具体是在哪一页啊,只找到了个“一般百叶风口的遮挡率可取50%”—— …看截图~~~