出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?[ 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]
出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数?
[
本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]
22楼
农民 发表于 2014-3-27 19:58 看截图~~~哦,我还是找的不仔细啊
回复
23楼
有什么介绍学习下阿
回复
24楼
支持6楼,总排风量不大于4米/秒,防水百叶净面积系数不大于0.5
回复
25楼
农民 发表于 2014-3-27 19:58 看截图~~~这块说的是设置在外墙上的自动排烟窗,跟排烟风机出口的防雨百叶风口不一样吧
回复
26楼
三叶草lxy 发表于 2016-8-23 15:19 这块说的是设置在外墙上的自动排烟窗,跟排烟风机出口的防雨百叶风口不一样吧是的,其实自然排烟窗也是按这个把握的,以前一直觉得书有问题,又没找到勘误。
回复
27楼
学习了
回复
28楼
如果排烟风机放置在室外,不建议设置防雨百叶风口,这种风口的通风有效面积太小,一般都是设置45度弯头+防虫网,这样和风机出口尺寸一样就可以了,个人建议这样是比较合理的。
回复