防烟(针对100米以下的住宅): 一、自然防烟: 1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。 (1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。 (2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。
防烟(针对100米以下的住宅):
一、自然防烟:
1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。
(1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。
(2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。
(3)两个例外:
例外1:防烟楼梯间可不设防烟设施(包括自然通风窗和正压送风口)。
满足条件:独立前室或合用前室有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且满足2平米和3平米的要求。或独立前室或合用前室采用全敞开的阳台或廊。
(两个不同朝向的可开外窗使得前室或合用前室的通风性能良好,能及时排走烟气,防止了烟气进入防烟楼梯间,因此可在楼梯间不设防烟设施。)
例外2:防烟楼梯间需要采用加压送风的又一种情况(即使防烟楼梯间能够满足自然排烟条件):
要求前室的加压送风口正对前室入口或在前室顶部,否则楼梯间采用加压送风。
2、前室(独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室): 应采用自然通风系统。
(1)自然通风的要求:独立前室、消防电梯前室可开外窗或开口的面积不应小于2平米;共用前室、合用前室可开外窗或开口的面积不应小于3平米。
(2)不满足以上自然通风的开窗要求则采用加压送风。(注意:前室采用正压送风的时候,如果风口正对前室入口,则楼梯间不用做加压送风)
3、封闭楼梯间:应采用自然通风系统。
(1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。
(2)不满足以上自然通风的开窗要求采用加压送风。
(3) 例外:
地下封闭楼梯间可不采用加压送风。满足条件:仅为地下一层且不与地上楼梯间共用,且首层直通室外的疏散门或首层设置不小于1.2平米的可开外窗。
二、加压送风的防烟:
1、分段设置。系统不能超100米。
2、楼梯间的加压送风地上和地下应分别独立设置。但地下部分为汽车库或设备用房时可共用,且满足计算要求。
3、进风口:直通室外,防止吸入烟气;不与排烟出口在同一面,垂直布置,距离不小于6米,水平布置不小于20米;设在系统的下部。送风机设在系统下部,专用机房内。
4、加压送风口:楼梯间每隔2--3层1个常开送风口; 前室每层设一个常闭送风口。风速小于等于7米每秒。
5、加压送风道不应采用土建风道。
6、仅在楼梯间设置加压送风的条件:独立前室仅有一个门与走道相通。
7、采用合用前室、剪力楼梯间的,各楼梯间及其前室、合用前室应分别独立设置加压送风。
8、设置加压送风系统的场所,不应设置百叶窗且不宜设置可开外窗。