地暖安装工程技术交底
高兴的投影仪
2024年12月24日 15:10:55
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习

|

作者:tiantian

本文深入剖析了地暖安装工程的多个关键环节,旨在为实际施工提供详尽的参考指南,具体涵盖以下方面: 地暖工程的施工范畴与具体任务 :明确界定了地暖安装所涉及的工作区域及需完成的各项任务。 地暖施工前筹备工作 :详细阐述了施工前的各项准备工作,确保工程顺利启动。 施工现场管理规范 :概述了施工现场的管理要求,以保障施工过程的秩序与安全。

本文深入剖析了地暖安装工程的多个关键环节,旨在为实际施工提供详尽的参考指南,具体涵盖以下方面:

  1. 地暖工程的施工范畴与具体任务 :明确界定了地暖安装所涉及的工作区域及需完成的各项任务。

  2. 地暖施工前筹备工作 :详细阐述了施工前的各项准备工作,确保工程顺利启动。

  3. 施工现场管理规范 :概述了施工现场的管理要求,以保障施工过程的秩序与安全。

  4. 地暖安装工艺流程 :系统介绍了地暖安装的步骤与流程,确保施工质量。

  5. 集分水器安装及其质量要求 :特别强调了集分水器的安装细节及相关的质量标准。

  6. 成品保护措施 :提出了地暖安装完成后对成品的保护措施,以维持安装成果的完好性。


  7. 地暖安装工程重点概述(结合工程特性) :根据工程的具体特点,对地暖安装工程的重点进行了概括性说明。

  8. 地暖安装工程进度展示 :通过形象化的方式展示了地暖安装工程的进度情况。



01 

该工程地暖施工范围和工作内容


    商业一层公共区域以及塔楼A、B座的7至34层将进行地暖敷设工程。需要注意的是,商业部分的2至6层目前暂不纳入地辐热施工范围。在进行采暖管道安装时,需与集分水器的定位相配合;而塔楼A、B座的地辐热施工前,可进行分层、分阶段的移交工作

    现场技术人员需仔细研读地暖施工图纸,并提前检查现场管路路由及地面控制标高是否满足浇筑要求,以便及时发现并解决问题。例如,若地面标高超出规定,需及时与土建技术人员沟通解决。

    在安装工种间进行移交时,需有明确的班组移交单作为依据。施工顺序上,冷热水管道应先行安装,并在施工完毕后带压移交给地暖班组进行施工。


02


地暖施工前的准备

    鉴于地暖施工队伍一直未进行现场踏勘,为了满足安装工程的需求并确保各专业间的紧密配合,地暖施工团队需在进场后立即结合现场实际情况,积极编制具有切实可行性的地暖施工专项方案,并上报甲方及监理单位审核。在布管前,地暖团队还需主动与其他安装专业班组沟通协调,对现场布管进行优化,确保样板户先行施工。

    关于人员安排与机械投放,针对塔楼A、B座这两栋超高层建筑,我们要求设置一个地暖总技术负责人,并配备两个作业班组长。由于户型多样,我们为每个户型都安排了专门的施工人员,并要求施工人员固定不变。同时,现场还需设立专用库房用于存放盘管,严禁将盘管暴露在阳光下。在机械投放方面,我们将确保满足劳动力需求,包括电箱、热熔机、剪刀、压力表、试压工具等材料设备的配备。

    为了确保施工技术力量充足,我们将对图纸中的设计参数进行复核,并提出合理化建议,进行图纸的二次深化设计等工作。

    为了保障施工质量和观感效果,我们要求地暖施工在各个安装工序施工前实行“样板先行”原则,即先制作样板户,并经现场甲方及监理单位确认后,再进行大面积施工。


03


现场管理要求


   
  1. 进度管理要求

为确保年度形象节点的顺利完成,地暖安装工程需与主体装饰工程同步推进。在作业面移交过程中,一旦发现任何问题,应及时与监理和甲方沟通协调,迅速解决,严禁无故拖延。

  1. 会议制度规定

地暖施工负责人需每周一下午14:30准时参加监理例会,会上需详细汇报本周工作完成情况、下周工作计划以及需要总包协调解决的事项。若遇到技术配合难题,施工员应及时向监理提出,并立即组织会议进行解决。

  1. 材料管理规范

所有地暖材料进场时,必须严格按照规范要求进行验收,并分类堆放整齐。所有构配件在进场前需先送样确认并封样,大批量构配件进场时,需与封样样品进行对比,确保一致。一旦发现与样品不符的构配件,应立即全部清理退场。


04


安装工艺流程


 
 



05 集分水器安装及相关质量要求

1. 地坪标高控制

严格把控地坪标高,确保管道不会外露超出地坪面。一旦发现违规情况,将处以1000元罚款,并要求立即进行修整完善。

2. 地暖敷设要求

地暖敷设过程中,严禁出现死角弯、折弯、压扁等施工隐患,确保施工质量。

3. 集分水器的重要性与安装规范

地暖集分水器是地暖系统的核心部件,起着至关重要的作用。分水器应安装在上,集水器安装在下,两者中心距为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm。同时,需充分考虑阀门部分的安装与维修便捷性。

4. 集分水器位置与尺寸要求

本工程集分水器设置在洗脸盆下部,安装位置需按图纸要求执行。集分水器供回水的坐标应靠近阴角部位,其中集水器供水管横向坐标距阴角装饰面为8cm;供回水的中心距为8cm,纵向坐标与集分水器中心保持一致。

5. 集分水器支架安装要求

集分水器安装支架应埋设牢固,保持水平且坡向放气阀,确保集分水器稳定可靠。

6. 冷热水管敷设原则

冷热水埋地敷设管道应避让地暖管,遵循冷水管避让热水管的原则进行施工。过桥应加在冷水管上,尽量避免加在热水管上,以减小热水管压力。

06 成品保护

1. 成品保护要求

本项目为精装修工程,对成品保护要求极高。需避免因交叉施工引发的质量、安全隐患以及成品、半成品的损坏。

2. 成品保护范围

不仅要做好本工种范围内的成品保护,还需积极协助其他工种单位进行成品保护,确保整体施工质量。

3. 地辐热管道保护

地辐热敷设过程中,如管道被破坏,严禁采用热熔方式修复。在特殊情况下,必须上报监理并做好影像记录。若发现未上报而进行浇筑的情况,将处以5000元重罚。

4. 冬季施工管道保护

冬季施工时,需采用空气压缩机将管道内余水吹干净,防止管道冻坏。一旦发现管道冻坏情况,将处以5000元重罚。


 1     
地暖安装工程工艺要求    




   
 2     
地暖安装工程工艺要点概述    


 

▲ 大厅伸缩缝设置


 

▲ 长过道伸缩缝设置(主要是对商业一层公共区域部分的地暖)


 

▲ 地面打点找平,再次复核地暖管道有无超高的现象,混凝土浇筑完后,严禁有外露管。


 

▲ 采用辅助措施,严禁出现“死折”


第5.3.13条   伸缩缝的设置:  
1. 在与内外墙,柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙,柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。  
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。  
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。  

 
第5.4.1条     混凝土填充层施工应具备以下条件:
1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕。
2. 加热管安装完毕且水压试验合格,加热管处于有压状态下。
3. 通过隐蔽工程验收。

第5.4.2条     混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。
第5.4.3条     浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
第5.4.4条     混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备。


 3     

地暖质量主控项目详解

  1. 地面下埋地部分要求:
    在地面下敷设的埋地管道部分,应确保无接头存在。在隐蔽工程进行前,监理需严格把关并进行查看,以确保施工质量。

  2. 盘管隐蔽前水压试验:
    盘管在隐蔽前需进行水压试验,浇筑过程中需保持压力施工。试验压力应不小于工作压力的1.5倍,但不得低于0.6MPa。在1小时内,降压幅度不大于0.05MPa,且管道无渗漏现象,方可视为合格。

  3. 加热盘管弯曲要求:
    加热盘管的弯曲部分应避免出现硬折弯现象。对于塑料管,其弯曲半径应不小于管道外径的8倍;对于复合管,其弯曲半径应不小于管道外径的5倍。

  4. 加热管穿越伸缩缝处理:
    当加热管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于100mm的柔性套管,以适应伸缩缝的变形,确保管道不受损坏。

  5. 填充墙、柱交接处保温处理:
    在填充墙与柱的交接处,应填充厚度大于等于10mm的软质泡沫保温材料,以提高建筑的保温性能。

  6. 装修过程中埋地管道保护:
    在装修过程中,对于埋地于垫层内的管道,需保持带压施工状态。应随时检查管道压力,一旦发现问题能够及时处理。为确保压力监测的准确性,压力表需满足相关要求。

   



 4   
地暖安装工程平面图    

   

以塔楼A2户型为例:

  1. 塔楼A座的户型回路配置如下:A3和A8户型设有3个回路,A4户型设有2个回路,而其余户型则均配置为单回路。

  2. 房间门洞口的伸缩缝设置需依据房间隔墙的外边线位置来确定。

  3. 根据图纸的具体要求,距离外墙1米范围内的盘管需进行加密处理,加密幅度为50mm;同时,卫生间内的盘管间距被设定为150mm。

  4. 为了有效防止地暖管细石混凝土保护层面层出现开裂现象,特别增加了一道200*200的网格铁丝网。

  5. 地暖管敷设工作一旦完成,并且经过试压测试确认合格后,必须在接下来的2日内尽快完成保护层的施工工作。



以塔楼B户型楼为例:

  1. 塔楼B座的户型回路配置具体为:除B37、B9、B1、B5户型均配置有2个回路外,B22和B23户型则配置有3个回路,而其余的户型则统一为单回路设计。

  2. 在房间门洞口的处理上,我们按照房间隔墙的外边线位置来预留伸缩缝,以确保结构的稳定性和适应性。

  3. 根据图纸的明确要求,距离外墙1米范围内的盘管需要进行加密处理,加密的幅度为50mm;同时,在卫生间内,盘管的间距被设定为150mm,以满足特定的使用需求。

  4. 为了有效防止地暖管细石混凝土保护层的面层出现开裂情况,我们特别增加了一道200*200的网格铁丝网,以增强其整体的稳定性和耐久性。

  5. 在地暖管敷设工作全部完成后,且经过试压测试确认合格后,我们必须在接下来的2日内尽快完成保护层的施工工作,以确保整个地暖系统的安全性和可靠性。



以商业一层为例:

  1. 商业部分的公共区域仅在一层设置了地辐射采暖系统,该系统共包含6组集分水器,其中5组为5个回路的系统,另1组则为6个回路的系统。这些系统的热源均由地下二层的空调水系统提供。

  2. 埋地管道选用了带有阻氧层及抗华剂的交联聚乙烯管(pex-c),其管系列值为S5,且壁厚为de25*2.8,以确保管道的耐用性和稳定性。

  3. 当地板面积超过40平方米或地面长边长度超过8米时,需要预留伸缩缝以适应地板的膨胀和收缩。同时,在加热管穿越伸缩缝时,需设置长度不小于100毫米的柔性套管,以保护加热管不受损坏。

  4. 根据设计要求,地辐热系统的安装必须由具备专业资质的公司实施,并且这些公司需要提出详细的细化方案,以供设计院进行审核和确认。



▲ 地暖敷设墙边的伸缩缝


▲ 地暖集分水器