精华汇总
三相跳闸
更多
跳闸了怎么办
三相四线漏电开关跳闸
三相漏电保护器跳闸
三相空气开关跳闸
三相插座
三相电
三相电缆
三相短路
三相负荷
电跳闸
宿舍跳闸怎么办
跳闸器
开灯跳闸
老是跳闸怎么办
突然跳闸
总跳闸
长帝跳闸
地线跳闸
老跳闸怎么办
电脑跳闸
宿舍跳闸
家庭跳闸
照明跳闸
闪络跳闸
空气跳闸
#
三相跳闸
#
300
三相跳闸专题,为您提供三相跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相跳闸相关的专业交流讨论,更多三相跳闸相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助:三相漏电跳闸合不上
最近一个客户用DZ47LE-63/3L 三相四线漏电开关32A,用在机床上,功率也就5.5KW。问题就是用半个月经常跳闸,把负载出线拆下还是打不上,只有把进线零线 拆下才合上。已经有好台机床有这个问题,换个新的能用一个月。漏电开关拆下来,我试过了在220V都能用,按T还是能跳闸。这个问题困扰着我,厂里怀疑漏电开关质量问题,我怀疑他们线路问题,或者机床太老线路老化了。请各位大哥分析一下问题原因,在此谢谢。
三相异步电机故障--送电即跳闸---急
公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。请问老师傅这是什么问题。该怎么解决?
三相四线漏电开关同时送两个就跳闸咋回事
本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过注:这是下雨后的情况,之前正常
三相四线中总空开老莫名其妙跳闸!!
本帖最后由 改天在说 于 2015-6-22 17:32 编辑 我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!
四极漏电控制三相电机会跳闸吗?
求助:三相四线漏电不带负载也跳闸(断路器没坏)
各位大侠,我做了一个改造的柜子,原来客户用的是三极断路器,后其要改为三相四线漏电断路器,改完后,未带任何负载就总是跳闸,以为漏电坏了,换成新的后还是跳,小区白天又不能停电,晚上总停电居民也意见颇大,客户现在都急了,请大家帮我分析一下,急急急!谢谢各位.图纸我传上来
【请教】请教:变电站三相速断跳闸
110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解
一变压器,三相五线制,一相负载碰壳接地,为什么不跳闸呢?
对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下谢谢,
黄德线的黄秧坪变602及德山变608断路器三相跳闸
2003年8月3日,黄德线的黄秧坪变602及德山变608断路器三相跳闸。当时的负荷潮流方向是黄送德有功符合170MW德变侧WXB-11微型机保护装置的工作报告为:0ms,GB-I0QD;22MS,GB-I0TX;50ms,GB-I0CK。2003年8月27有出现如上情况。各位给解释一下吧?拜托了啊!这是我在一本书上看到的。
【求助】工地三相四线用电,三级漏电保护经常越级跳闸
一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
点击加载更多
APP内打开