110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解

110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解
免费打赏
ycm888
2012年10月18日 20:04:53
2楼
励磁涌流太大,保护没躲过,没见过20台变压器接在一起的!
回复
wf2499
2012年10月18日 21:12:37
3楼
可是原来该线路也连接过没事啊。别的线路带的还要多,也是这个变电站出的10KV送电没事啊
回复
zyz8438
2012年10月18日 22:55:11
4楼

支持!把速断保护定值再往上调调。
回复
ssqqugamd
2012年10月20日 09:35:35
5楼
联接电缆和架空线的相序搞错了。另外是不是联通电缆和架空的断路器触头的闭合同期问题。
回复
tychsh
2012年10月20日 11:19:43
6楼
励磁涌流太大 可以分段送电,保护不能动。我们也遇到过多次此类问题,先分断几台变压器,待送电成功后再送分断过的变压器。
回复
dqf756936594
2012年10月20日 13:53:09
7楼
在变压器处没有跌落开关吗?如果有先都挑开,然后合10KV开关,看看还速断吗?我们运行过一条35KV线路上带30台不同型号的变压器都没事,前提是合35KV开关前,变压器都得断开,合完35KV开关后再分别送变压器。
回复
hkgd8848
2012年10月20日 14:00:32
8楼
速断保护定值一般都很高的,二次侧是至少20A-30A,也就是额定电流的4-6倍,
如果是600/5的CT,折合到一次,是2.4到3.6千安,这个量值绝对不是励磁涌流的问题
回复
hkgd8848
2012年10月20日 14:02:12
9楼
实际情况中,配电线路送电一条一次送20台非常正常,否则每次检修都分开送电,那还不把供电的累死?
回复
hkgd8848
2012年10月20日 14:04:17
10楼
再说20台变压器总容量也才4000,每台平均才200kVA,也不算大,所以这两个原因都应该排除。
回复
hkgd8848
2012年10月20日 14:08:25
11楼
故障原因只有一点,就是有短路点。我不知道楼主说的电缆和架空线分别都能送上电是什么意思,是否原来分别有2个电源供电?那么现在操作时是否合环操作的,如果两边相位不对应,则发生相间接地故障,变电站会跳闸的