简述变电站的分类及特点
zsd_2056207872
2023年09月26日 14:13:10
来自于电站工程
只看楼主

按变电站的布置型式划分

按变电站的布置型式划分


一般可将变电站分为户外变电站户内变电站地下变电站


1


户内变电站又依据主变压器和主要高压电气设备的布置位置分为:

全户内变电站半户内变电站

户外变电站,主变压器及主要高压电气设备均布置在户外,这种布置方式占地面积大,电气装置和建筑物可以充分满足各类型的距离要求。

如:电气安全净距、防火间距等,运行维护和检修方便。适宜在城市郊区或者农村地区建设。

图片


2


全户内变电站,主变压器及全部高低压电气设备均布置在户内。

该类型变电站减少了总占地面积,但对建筑物的内部布置要求更高,具有紧凑高差大层高要求不一等特点,易满足周边景观需求。

适宜在市区居民密集地区,或位于海岸盐湖化工厂及其他空气污秽等级较高的地区建设。


半户内变电站,主变压器或主要高压电气设备布置在户外,该方式结合了户内站节约占地面积、与四周环境协调美观、设备运行条件好和户外式变电站造价相对较低的优点,适宜在经济较发达小城镇以及需要充分考虑环境协调性经济技术指标的区域建设。


图片


3


地下变电站分为:

全地下变电站半地下变电站


全地下变电站主建筑物建于地下,主变压器和其他主要电气设备均装设于地下建筑内,地上只建有变电站通风口设备人员出入口等少量建筑,以及有可能布置在地上的大型主变压器的冷却设备主控制室等。


半地下变电站以地下建筑为主,主变压器或其他主要电气设备部分装设于地下建筑内。地下变电站适宜建在建筑物密布人口很密集的地区。


图片


如果按变电站在电力系统中的地位和作用划分,一般可将变电站分为:

枢纽变电站

地区重要变电站

一般变电站



枢纽变电站


位于电力系统的枢纽点,高压侧电压一般为500(750)kV中低压侧电压一般为220kV(330kV)35kV

枢纽变电站高压侧连接区域电网并与多个大电源连接,高压侧有大量电力输送。

变电站安装有多台大容量电力降压变压器,从区域电网中下载电力,为地区重要变电站提供电源。

该类变电站的负荷侧,往往是地区电网的主要电源点。

全站停电后将使系统稳定破坏电网瓦解造成大面积停电



地区重要变电站


位于地区网络的枢纽点高压侧电压一般为220(330)kV中低压侧电压一般为110kV和35kV或10kV

该类变电站主要是从区域电网中下载电力,为地区配电网供电或为用户直接供电。

全站停电后,可引起地区电网瓦解,影响整个区域供电。

该类变电站因地区的电网结构不同,对其电气主接线的要求也有所不同。


例如:在地区电网结构较强,实现了N-1(或N-2)配置的情况下,对变电站的电气主接线可靠性的要求相对降低。



一般变电站


位于地区网络的末端,也称为终端变电站

高压侧电压大多为110kV,也有220kV中低压侧电压一般为35kV10kV;也有高压侧110kV220kV直接降到35kV10kV

降压供电给附近的用户或企业使用。

全站停电后,只影响附近的用户和企业,影响范围较小



按设备布置形式和按在电力系统中的地位和作用划分。

是应用最多的划分方式。

虽然也有其他的划分方式,但实际应用不多,意义不大。



图片



免费打赏

相关推荐

APP内打开