【请教】请教:变电站三相速断跳闸
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年10月18日 19:33:28
只看楼主

110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解

110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解
免费打赏
hkgd8848
2012年10月20日 14:11:10
12楼
从保护方式上来看,10kV单相接地是不跳闸的,相间故障或两相及以上接地才会速断跳闸
回复
hkgd8848
2012年10月20日 14:13:12
13楼
如果不是合环操作,有没有可能是两边连接是相位接错了,如电缆这边有2条并联在一起的,其中有不同相的电缆联接在一起,也会形成相间接地故障
回复
hwxrs01
2012年10月20日 20:42:00
14楼
这个问题真还需要多分析.
回复
cgh5123
2012年10月22日 10:42:30
15楼
可能是继电保护装置的选择性问题没有处理好吧?
回复
pluliang
2012年10月24日 10:32:44
16楼
提出的问题不是很详细,大家回答只能很模糊,对于这样的问题要了解你的保护配置,定值设置,线路容量,线路的电容电流多少,有无补偿,线路的开关时什么型号,各变压器的开关是什么型号,如果以前可以送住是怎么送的,建议先把所有变压器都停下来,或分成几个部分,按照一定的顺序送,送电的间隔稍大一点。问题我估计和你的线路电容电流有关。
回复
cheng0539
2012年10月24日 19:49:30
17楼
有学习到不少知识啊!!!
回复
wf2499
2012年10月31日 22:34:34
18楼
原来有两个电源供电现在是一个电源供电。变电站是综自站,是一块电流取样处理的线路板接触不良。更换后好了。
回复
sjg9876
2012年11月01日 11:52:29
19楼
各位大侠都是高手啊,我学习啦
回复
l4219367
2012年11月06日 20:03:25
20楼
能够分开送出,证明线路正常,无故障点;同时送两条线路出现速断跳闸,原因应该是继电保护的整定值过小
回复

相关推荐

APP内打开