110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解
110kv变电站一条10KV线路A由电缆和架空线组成,电缆有2km架空线有5km带有变压器20台总容量4000kva(架空16台,电缆4台)。电缆和架空线分别都能送上电,但连接在一起,变电站三相速断跳闸。求解
12楼
从保护方式上来看,10kV单相接地是不跳闸的,相间故障或两相及以上接地才会速断跳闸
回复
13楼
如果不是合环操作,有没有可能是两边连接是相位接错了,如电缆这边有2条并联在一起的,其中有不同相的电缆联接在一起,也会形成相间接地故障
回复
14楼
这个问题真还需要多分析.
回复
15楼
可能是继电保护装置的选择性问题没有处理好吧?
回复
16楼
提出的问题不是很详细,大家回答只能很模糊,对于这样的问题要了解你的保护配置,定值设置,线路容量,线路的电容电流多少,有无补偿,线路的开关时什么型号,各变压器的开关是什么型号,如果以前可以送住是怎么送的,建议先把所有变压器都停下来,或分成几个部分,按照一定的顺序送,送电的间隔稍大一点。问题我估计和你的线路电容电流有关。
回复
17楼
有学习到不少知识啊!!!

回复
18楼
原来有两个电源供电现在是一个电源供电。变电站是综自站,是一块电流取样处理的线路板接触不良。更换后好了。
回复
19楼
各位大侠都是高手啊,我学习啦

回复
20楼
能够分开送出,证明线路正常,无故障点;同时送两条线路出现速断跳闸,原因应该是继电保护的整定值过小
回复