66kV变电站二次设备室火灾危险性分类属于丁还是戊?
dinowong
dinowong Lv.2
2024年04月18日 18:46:57
来自于电站工程
只看楼主

弄不明白二次设备室上不上消防水?丁的话就需要上消防水了。 有经验的分享一下,国网这个等级的变电站上室内外消防水了吗?

弄不明白二次设备室上不上消防水?丁的话就需要上消防水了。
有经验的分享一下,国网这个等级的变电站上室内外消防水了吗?
免费打赏
lanwoniu83
2024年04月20日 21:43:03
2楼

根据GB50229如下条款,继电器室(即二次设备室)属于丁类。

dinowong:谢谢。我目前情况是,首先这个继电器室和目前现在的综保装置是否有区别?再有这条在建筑防火通用规范中给废止了。我们的情况是偏远地区孤立的66kv变电站,取消防水困难,所以看能不能规避掉。

回复