电力造价系列之8~某变电站的消防系统费用争议案例分析
一身肌肉的领结
2024年02月07日 15:38:34
来自于造价筹划
只看楼主

在预算阶段计算某变电站的消防系统费用时,因为消防系统的内容较多,包括了消火栓系统,消防器材、水喷雾灭火系统、消防泵房给水系统、火灾自动报警系统、七氟丙烷气体灭火系统等内容,这些都是消防系统,是否要放在一起计费?还是要划分不同项目计费?如果要划分项目应当怎么划分? 另外,在房屋建筑工程中,消防系统属于安装工程,但是电力工程中,消防系统的费用属于安装工程费吗?

在预算阶段计算某变电站的消防系统费用时,因为消防系统的内容较多,包括了消火栓系统,消防器材、水喷雾灭火系统、消防泵房给水系统、火灾自动报警系统、七氟丙烷气体灭火系统等内容,这些都是消防系统,是否要放在一起计费?还是要划分不同项目计费?如果要划分项目应当怎么划分?


另外,在房屋建筑工程中,消防系统属于安装工程,但是电力工程中,消防系统的费用属于安装工程费吗?

为了统一预算编制口径,加深对变电站消防系统的理解,有必要把这些问题分析清楚。 

一、变电站消防系统的费用属于安装工程费吗?
《电网工程建设预算编制与计算规定使用指南( 2018 年版)》规定: 消防设施,包括气体消防、水喷雾系统设备、喷头及其探测报警装置,属于建筑工程费。
以上规定说明变电站消防系统的费用都属于建筑工程费。 

二、特殊消防
变电站聚集着大量的高压电源,大电流、高储能和易燃易爆的设备(如变压器,电容器等),根据建设工程消防设计验收管理暂行规定(建设部令【 2020 】第 51 号,【 2023 】第 58 号文第十四条之八, 大型发电,变配电工程为特殊建设工程 对特殊建设工程要实行消防设计审查制度。这是【特殊消防】的来源。

三、变电站消防系统的用途
变电站消防系统中的消防给水和消火栓系统由消防水源,消防给水设施,消防给水管网和消火栓系统等组成。 主要为变电站室内外消防灭火设施提供消防水源 。变电站发生火情时,火灾自动报警系统感应火情,发出信号联动控制变电站内的消防泵启动,打开消火栓阀门就可以使用消防水灭火。

变电站消防系统中的水喷雾灭火系统是变电站消防系统常用的固定式自动灭火系统, 主要用于主变压器的灭火, 是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的。该系统采用喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面,通过冷却、窒息以及乳化、稀释的同时实现灭火。水雾有电绝缘性能,可安全地用于电气火灾的扑救。

变电站消防系统中的气体灭火系统,主要用在封闭空间,动作后易清理,误动也不影响带电设备的运行,因此 常用在变电站的高压室、电缆夹层等封闭空间。

火灾自动报警系统是用于探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,火灾自动报警系统由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施灭火。

“消防器材”中的消防材料一般会在消火栓系统的设备材料清册中开列。划项时单列一项。 

四、变电站消防系统的项目划分

综上所述,在了解到变电站消防系统的用途及所用的部位后,就可以理解消防系统的项目划分原则。根据《电网工程建设预算编制与计算规定( 2018 年版)》附录 A 变电站项目划分表之 A.1( 建筑项目划分表),变电站消防系统,放在【一 主要生产工程】项下的【 4 消防系统】,并且,变电站的水喷雾灭火系统、消防泵房给水系统、火灾自动报警系统、七氟丙烷气体灭火系统用于变电站的主变,高压室,电缆沟等部位,都称为“特殊消防”。所以划项时要划入【特殊消防】。室内外消火栓系统为变电站室内外消防灭火设施提供消防水源,不在【特殊消防】之列。划项时划入【站区性消防管路】。“消防器材”名符其实,就划入【消防器材】。具体项目划分如下表所示:



小结: 希望本文能帮助业内同行加深对变电站消防系统的理解,正确划分消防系统的费用,减少工作中的争议和分岐。

相关推荐