xiongyiling
2006年12月08日 19:19:43
只看楼主

公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。

公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。

拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s

换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。

请问老师傅这是什么问题。该怎么解决?
首席技术官
2006年12月08日 22:01:14
2楼
匝间短路了,绝缘破坏了,电流增大了
重新换线圈
回复
jljylsh
2006年12月19日 11:38:23
3楼
1、电机、线路本身均有漏电流,具体要看线路长短、电机大小、状况,我觉得选用30mA,0.1s漏电断路器似乎就不太合理;
2、检查线路、电机绝缘状况,还可能有断相;
回复
xiongyiling
2006年12月23日 21:36:42
4楼
楼上的兄弟啊.我说的30mA是指配电箱里的,当然是从更大的漏电过来的.这是普通插座用的,因为是临时用电.所以凑活着用.
而你们说的线路问题中断相应该不可能,都接好几次了.看来是绝缘状况了.因为那机子好长时间不停的.可能发热影响使绝缘性下降吧.
下面把电机六点间数据传来给参考了.连线表示两端相通的.我那表不好.测得数据都是0欧.不知什么原因
回复
首席技术官
2006年12月23日 23:29:05
5楼
线圈电阻很小的
用最小的档测量
如果表精度高的话,也是可以检测到的,几欧姆左右
精度不高的,误差大的,估计就是0了
选择一个好点的表,测量三个线圈的电阻值,看是否平衡
再用兆欧表测量一下三个线圈对外壳是否漏电
回复
xiongyiling
2006年12月29日 18:41:29
6楼
5楼的,多谢了.当初我测过线圈和机壳没问题.

现电机已经送修了,非常感谢.我想也是问题是出在线圈绝缘性上
回复
sd9476
2009年08月15日 04:14:12
7楼
30KW电动机是 采用降压的方式启动 但是一起动就跳闸
这电机用的是 皮带机
原英不知道
有谁知道 急
回复