一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!

一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
免费打赏
lishiyou6785
2011年06月27日 08:11:54
2楼
能否把接线图发上来,看看是不是接线有问题
回复
muyuyao
2011年06月27日 08:39:46
3楼
1、取消二级箱内的漏保;临电规范并没有“三级漏电保护”的要求!!!

2、一级箱内漏保参数选漏电动作电流150MA、漏电动作时间小于等于0.2S;

3、三级箱内漏保参数选漏电动作电流30MA(或15MA)、漏电动作时间小于等于0.1S.”

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-27 08:41 编辑 ]
回复
wuchiqun
2011年06月27日 19:33:09
4楼

他们监理公司要求要安装三级漏保。动作电流及时间我是一级箱内漏保参数选漏电动作电流500MA、漏电动作时间小于等于0.2S;二级箱内漏保参数选漏电动作电流200MA、漏电动作时间小于等于0.2S;
三级箱内漏保参数选漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S,漏保还是德力西牌子的啊!但不管用。
回复
mef8005120
2011年06月27日 23:56:21
5楼
漏电动作时间上下级应该至少差一个等级
回复
muyuyao
2011年06月28日 08:49:53
6楼
他们监理公司要求要安装三级漏保。
---------这样的监理公司比较少见,强求三级漏报,不太合理,一般都是施工企业自愿做三级漏保!!!


动作电流及时间我是一级箱内漏保参数选漏电动作电流500MA、漏电动作时间小于等于0.2S;二级箱内漏保参数选漏电动作电流200MA、漏电动作时间小于等于0.2S;
三级箱内漏保参数选漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S,漏保还是德力西牌子的啊!但不管用。
----------除了三级箱内漏保参数外,其余的漏保参数选择完全错误!!!其中总柜内漏保参数是规范要求的3.33倍,二级箱内漏保参数是规范要求的1.33倍,该跳闸的时候不跳,一旦伤人了,你们就会有推卸不了的责任!!!

JGJ46-2005临电规范有相关规定:
8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷所需要的相数和线数一致。
8.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
8.2.14 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。漏电保护器的正确使用接线方法应按图8.2.14选用。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-28 09:01 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月28日 08:57:05
7楼
根据“8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。”这一规定,我在三楼给出了“一级箱内漏保参数选漏电动作电流150MA、漏电动作时间小于等于0.2S;”的建议,即满足规范要求,又最大限度地避免了“因一级箱漏保轻易跳闸、从而影响生产”现象的发生!!!

如果一味强求三级漏报,建议在二级箱内漏保参数按“漏电动作电流75MA、漏电动作时间小于等于0.2S”设置!!!

按照我的建议设置,绝对不会有任何问题,已经在施工现场实践过多年,请放心!!!

至于你说的情况,除了配电箱配置有问题外,还要注意:

1、必须检测所有用电设备、供电电缆的绝缘,彻底查明漏电原因!!!

2、同时必须检查所有的接线!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-29 09:05 编辑 ]
回复
suwenhai
2011年06月28日 09:00:33
8楼

1.一级漏电动作时间太小,应该选一个延时时间比较长的,比如1s或2s的
2.德力西的漏电不咋滴,是以个低端产品。
回复
muyuyao
2011年06月28日 09:03:20
9楼
一级漏电动作时间太小,应该选一个延时时间比较长的,比如1s或2s的
-----------大外行,不要误导人,会害死人的!!!
回复
skly_dian
2011年06月28日 09:53:24
10楼
各级漏保选型有问题 剩余动作电流 不动作流 动作时间 不动作时间 各级之间的选择很重要 你看看相关资料吧
回复
jiangbo88
2011年06月28日 11:49:33
11楼
监理没有额外要求你们,二级箱内的漏保参数按“漏电动作电流75MA、漏电动作时间小于等于0.2S”设置。另外 德力西的东西能用吗?