一变压器,三相五线制,一相负载碰壳接地,为什么不跳闸呢?
lenovo4135
lenovo4135 Lv.2
2012年07月02日 19:35:09
来自于变压器
只看楼主

对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下谢谢,

对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。
有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下
谢谢,
免费打赏
wxdchgs
2012年07月02日 22:15:58
2楼
1、碰壳接地处电阻大。(接地电流不大)
2、中性线N接地电阻或N线电阻大。
回复
king5143
2012年07月03日 09:32:34
3楼
首先先更正一个说法的错误,供电的制式有三相三线制,三相四线制但没有三相五线制,可以说三相五线,不能带“制”。另外测量PE先及N线都带电的话说明接地电阻过大或者接地线断线。常规的中性点直接接地的系统,N线的电位是被大地钳位的,不会带电,也就是说即便是一相碰壳接地的话,在N线上是测不出电压的。
回复
scdragon
2012年07月03日 14:29:13
4楼
要么漏电保护器坏了,
回复
lenovo4135
2012年07月03日 19:39:23
5楼
謝謝大家的解答,沒有跳閘估計還是碰殼處電阻過大,導致電流不是很大
回复
xinshiji168
2012年07月04日 08:01:33
6楼
按说你有专门的PE线接在电机上,应该比较灵敏的啊
回复
qian68747
2012年07月04日 08:39:47
7楼
变压器的接地电阻过大,同时你的单相接地电流不至于跳闸。