空气开关不断跳闸要如何处理
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
请教一个关于三相空气开关选型的问题
这里有一台400KVA的变压器,以满负载600A来算,预装一套综合型无功补偿柜(容量为120Kvar),柜体是有4根导电杆取电(A,B,C,N,且足够承受600A电路,即这里是一次线路),而柜体中有自行研发的终端一台,导电杆预直接连变压器出线,另一头接用户主线,而电容分12支,4个为一组分别投切A,B,C-3相,其电压则从A,B,C三根导电杆上取电,走线则是导电杆取电接三相空气开关,空气开关的出线再引至三相补偿电容组上;这里想确定的是空开的选型要多大,按我的思路是不用考虑变压器的满负载时的电流,只需计算12支电容全投时产生的最大电流,计算得到为181A多,则空开选型是否250A即可!!请各位电气专家帮忙算下!
求教:自动空气开关跳闸的问题
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?