关于空气开关多级连续跳闸
guyuehua_04
2006年04月13日 09:07:48
只看楼主

现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?

现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
免费打赏
ljs1399
2006年04月14日 22:55:42
2楼
分别是624.480
回复
hustzxf
2006年04月14日 23:11:02
3楼
如果不是大电流短路故障,应该对短路短延时重新整定,级间应配合,留足时间。以免事故扩大。
回复