家中空气开关不知为何跳闸
jiahuif
jiahuif Lv.3
2013年06月29日 23:16:17
只看楼主

长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。

长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果
1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。
2、以上电器各单独开10min,不跳。
3、以上两两电器一起开10min,不跳。
当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。
感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
免费打赏
jiahuif
2013年06月30日 07:03:31
2楼
昨天早上6点多空气开关跳闸,今天又是这个时间跳,只开了房间空调,为什么:Q:Q
回复
云飘飘
2013年06月30日 07:20:43
3楼
是不是变频空调?
回复
jiahuif
2013年06月30日 08:56:36
4楼
云飘飘 发表于 2013-6-30 07:20 是不是变频空调?普通空调,现在把插头拔掉,看是不是这空调有问题
回复
jiahuif
2013年06月30日 08:57:13
5楼
普通空调,现在把插头拔掉,看是不是这空调有问题
回复
lingxuct
2013年06月30日 10:42:00
6楼
跳闸的哪个开关下桩头接线是多大规格?开关下端接线柱上有几根线,是不是一样规格?

负荷大时5分钟左右跳闸,我怀疑是开关的下桩头因接触面不够发热,热量传递到开关内的热元件而跳闸。

负荷小时跳闸,开关可能有过电压保护,早上6点是因电压过高而跳闸。
回复
xy6667934
2013年06月30日 10:47:33
7楼
过负荷了吧
回复
jiahuif
2013年06月30日 21:58:18
8楼
今天早上出门前把空调插头给拔了,家里就剩冰箱开着,刚回来开关又是跳闸了,应该不是过负荷,难道是哪漏电了?
回复
糖分加土豆
2013年06月30日 22:15:08
9楼
开关是换的新的? 以前那个旧开关也跳?如果以前不跳 换了新的跳就看看是不是开关问题,如果不是 那么可能就是你线路哪里有问题了
回复
whf6559085
2013年06月30日 22:17:24
10楼
lingxuct 发表于 2013-6-30 10:42 跳闸的哪个开关下桩头接线是多大规格?开关下端接线柱上有几根线,是不是一样规格?负荷大时5分钟左右跳 …版主的分析很有道理
回复
jiahuif
2013年06月30日 22:32:34
11楼
dhm22 发表于 2013-6-30 22:15 开关是换的新的? 以前那个旧开关也跳?如果以前不跳 换了新的跳就看看是不是开关问题,如果不是 那么可能就 …就是旧的跳,以为用久了有问题,换了个新的。
回复

相关推荐

APP内打开