长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果
1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。
2、以上电器各单独开10min,不跳。
3、以上两两电器一起开10min,不跳。
当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。
感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
12楼
lingxuct 发表于 2013-6-30 10:42 跳闸的哪个开关下桩头接线是多大规格?开关下端接线柱上有几根线,是不是一样规格?负荷大时5分钟左右跳 …4平方的2条一样规格。今天晚上回来又发现跳了,但回来把两台空调又一起开,到现在半个小时了也没跳,明天试试把所有接线重新上紧看有什么情况。
回复
13楼
jiahuif 发表于 2013-6-30 22:32 就是旧的跳,以为用久了有问题,换了个新的。我个人感觉可能是线路问题了,听你描述电器应该没有问题
回复
14楼
今天6点20分又跳了,刚开始一直合不上,把所有分开关断开,也是合不上,最后把第一个分开关火线拧出,一打总开关又合上了。打下总开关,拧上刚拆下火线,打上总开关、分开关又一切正常。郁闷死了…
回复
15楼
根据楼上的新发现,还是怀疑有漏电存在的可能,“最后把第一个分开关火线拧出,一打总开关又合上了”,可能漏电就在这根线的下面,这根线下是不是接有冰箱?
冰箱存在一会儿漏电,一会儿又不漏了。在冰箱电源插头前面加一个漏电开关试试?
回复
16楼
jiahuif 发表于 2013-6-30 07:03 昨天早上6点多空气开关跳闸,今天又是这个时间跳,只开了房间空调,为什么你把开关换成DZ4763A什么都解决了
回复
17楼
估计是回路问题,你是不是把这些东西都接到一个回路里面了?
回复
18楼
学习、、、
回复
19楼
暂时发现可能是电热水器问题,今天一开就跳,前几天开却没问题。现在把热水器插头拔开,全屋电器打开到现在3个多小时还没跳过。观察一下,看明天早上6点多是正常还是再次跳开。
回复
20楼
不知道是什么原因跳的,是漏电还是过流?如果你怀疑是热水器的问题那可能是漏电,如果是过流跳,不知道你换的开关是什么牌子的,质量怎么样,换个好点的应该没问题。尽量这东西要选择好品牌的。
回复
21楼
如果有条件,在运行时测一下各回路的电流,会分析的更准确些。
回复