家中空气开关不知为何跳闸
jiahuif
jiahuif Lv.3
2013年06月29日 23:16:17
只看楼主

长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。

长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果
1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。
2、以上电器各单独开10min,不跳。
3、以上两两电器一起开10min,不跳。
当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。
感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
免费打赏
jiahuif
2013年07月01日 20:08:07
22楼
刚回到家,发现又跳了…
过流的方面,最近没有添加新电器,这样正常使用有2、3年了吧,一次也没跳过。所以一开始就怀疑是开关老化导致,后来还跳就怀疑是漏电。问了还几个电工师傅,都没头绪,现象太奇怪了。
回复
mqli2004
2013年07月02日 09:21:06
23楼
应该是线路的问题,接头不紧,导线有破损的地方,
回复
58115864
2013年07月02日 09:58:34
24楼
我也觉得是线路问题吧,接触不好,或者破皮了
回复
heqijian101694
2013年07月02日 10:33:22
25楼
把他换成非漏电微型断路器试试。
回复
电力配电
2013年07月02日 10:33:54
26楼
纸上谈兵,没用,现在查看。现在只能断定是有地方漏电,不是开关质量(水货)
回复
david200901050
2013年07月02日 10:57:17
27楼
学习啦;谢谢
回复
guozhaowen2
2013年07月02日 11:14:24
28楼
你家的问题比较麻烦了,是线路存在漏电,是老房子吗,潮湿不?或许你用的电线质量也不咋的,还有就是过渡盒里的接头绝缘胶布失效了。
从家里的配电箱处对每一回路分别测绝缘电阻应该就能明显看到哪条线路存在较大漏电流,一个回路的漏电流可能引不起漏保动作,但是如有两条线路都有漏电流,加起来就有可能导致漏保动作。
得找专业电工查,比较痛苦
回复
dhw0123456
2013年07月02日 14:16:12
29楼
guozhaowen2 发表于 2013-7-2 11:14 你家的问题比较麻烦了,是线路存在漏电,是老房子吗,潮湿不?或许你用的电线质量也不咋的,还有就是过渡盒 … 同意楼上说法,这种现象在我们南方很常见。必须逐一回路检查,还是请专业人士吧。
回复
cz13306196492
2013年07月02日 14:31:46
30楼
问题比较复杂,得请专家进行门诊
回复
逸風
2013年07月02日 14:32:15
31楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。