求教:自动空气开关跳闸的问题
3288124
3288124 Lv.7
2008年05月25日 17:25:13
只看楼主

情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。

分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
免费打赏
lingxuct
2008年05月26日 04:41:24
2楼
是不是经常跳一只开关,另一只没跳过?很有可能是跳的一只开关的接线螺丝有点检松或接触不良。
回复
qian68747
2008年05月26日 07:41:27
3楼
备电不自投是两路电源控制部分的问题,你要把负荷停下来检查一下控制回路,首先是控制电源,其次是互投接触器的接点等.查出问题后.并且检查开关的所有接线螺丝,全部紧过,包括主电的.
开关跳闸可能是开关频跳后内部机构的机械寿命到了,且环境温度高,机构可能已经变形,所以建议换一把吧!
回复
3288124
2008年06月07日 18:22:08
4楼
谢谢楼上的热心帮助,待有全停的机会时,好好检查检查.
回复