情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。
故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。
处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。
分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?